戊二醛、含氯消毒剂浓度测试可以用试纸,那么配置好的过氧乙酸怎么测试浓度?我院透析室对水处理机管路消毒采用的过氧乙酸,那么怎么测试消毒液浓度或者残余消毒液浓度?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 15:18 | 显示全部楼层
也是试纸检测
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 15:25 | 显示全部楼层
请参照WS/T535-2017 标准  2017-08-11发布    2018-02-01实施
QQ截图20180601151805.png   

使用方法如下
QQ截图20180601151922.png
注意事项
QQ截图20180601152331.png
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 15:33 | 显示全部楼层
有专用的残余氯测试纸。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 15:45 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢楼上楼上的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 16:30 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 17:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上楼上的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-1 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
使用过氧乙酸试纸进行监测。