[讨论] 麻烦各位帮忙给看看ICU的设计图纸

  [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:780
  • 最近打卡:2025-04-26 21:36:25
发表于 2018-4-24 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
13FICU平面布局图01.jpg
我认为通道不太合理,床位数也设置的有点多,与ICU整体面积不符

回复

举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:28
  • 最近打卡:2025-04-21 08:49:52
发表于 2018-4-24 10:13 | 显示全部楼层
单间较多,不便于观察病情;另外需考虑洁具存放及呼吸机等仪器存放
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-04-01 11:52:50
发表于 2018-4-24 10:54 | 显示全部楼层
个人浅见:
1.处置间从治疗室进出不合理,必须要独立开门。
2.缺少医疗废物暂存间。
3.不知道贵院图纸上没床面积多少,我没有记错的话,大厅的每床15㎡,单间的18㎡。
4.库房放在那个角落不合理,设计时要考虑洁污分离。
5.单间隔离病房设计在那里好像不方面观察病情。
6.辅房感觉有点少,仪器间也是需要的。
7.生活区会不会太小,毕竟ICU医务人员大部分时间都在科室里面,如果条件允许可以设置会议室(示教)、就餐(休闲)等房间。
8.还缺少保洁用房,包括放洁具的及工人值班休息室。
9.不知道老师医院ICU是做洁净的、采用机械通风还是自然通风,不过从图纸上看自然通风条件不怎么允许。
个人浅见,如有不对的,老师指正。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +20 收起 理由
石桥wshh1975 + 1 + 20 很给力!

查看全部评分

回复

举报

发表于 2018-4-24 11:18 | 显示全部楼层
个人认为洁物通道是否可以与污物出口对调。仓库与污洗暂存间对调。还有点不太理解为什么会有个避难间?
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:172
  • 最近打卡:2025-04-18 16:26:27
发表于 2018-4-24 11:23 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师。
回复

举报

发表于 2018-4-24 11:26 | 显示全部楼层
未看到污物处置间!   
回复

举报

发表于 2018-4-24 15:46 | 显示全部楼层
医护人员从哪里进出?避难间有什么用途?
回复

举报

发表于 2018-4-25 15:06 | 显示全部楼层
1、无污物间、配餐间、仪器间,
2、处置间单独开门,库房太小,有条件最好设护士长办公室、示教(会议)室。
回复

举报

发表于 2018-4-25 19:27 | 显示全部楼层
辅助用房不够,缺洁库、配餐间、洁具间、仪器间、病人卫生间;另外是层流吗?如果是层流,隔离间要有后室。洁物不能从谈话间进。
回复

举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:83
  • 最近打卡:2025-02-19 15:56:24
发表于 2018-4-25 21:53 | 显示全部楼层
没有污物通道
                    
回复

举报

发表于 2018-4-26 09:41 | 显示全部楼层
学习了,同意2楼3楼看法。
回复

举报