发表于 2018-8-13 15:41 | 显示全部楼层
香山朗月 发表于 2018-4-23 08:08
《医院空气净化管理规范5.4紫外线消毒》
5.4.1适用范围
适用于无人状态下室内空气的消毒。

老师,悬吊式安装的要求 是距离地面1.8--2.2m吗?还是与天花板距离?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-14 18:42 | 显示全部楼层
狼外婆77 发表于 2018-8-13 15:41
老师,悬吊式安装的要求 是距离地面1.8--2.2m吗?还是与天花板距离?

   是距离地面1.8--2.2m.谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-20 07:53 | 显示全部楼层
香山朗月 发表于 2018-8-14 18:42
是距离地面1.8--2.2m.谢谢!

好的呢!安装人员图方便问是否可吸顶安装,我是记得要悬吊式安装的。谢谢老师