[求助] 层流手术室更换高效过滤器,厂家要负责保证哪几个项目检测合格?

[复制链接]
发表于 2018-3-27 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流手术室更换高效过滤器,厂家要负责保证哪几个项目检测合格?最近我院要更换高效过滤器,我要求更换后尘埃粒子数,细菌浓度  末级过滤器检漏三项检测合格才付款,设备科说按我这要求,他们根本找不到公司施工,我要求过份了吗?难道厂家可以什么都不用负责?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 07:08 | 显示全部楼层
要求不过分,尘埃粒子等项目要第三监测才能获取。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 07:51 | 显示全部楼层
是这样执行的,监测合格才可以使用,并付款!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 08:11 | 显示全部楼层
请问第三方检测合格后,我们自己还需要连续做环境监测三次合格后才能使用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 08:33 | 显示全部楼层
我们现在虽然还没有安装但是先学习一下,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 10:05 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师们的分享建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 23:40 | 显示全部楼层
xyzxyzxyzr-1老师:请教一下,粗效滤器、中效过滤器、亚高效过滤器都安装在什么位置
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-23 09:11 | 显示全部楼层
dfg000 发表于 2018-4-18 23:40
xyzxyzxyzr-1老师:请教一下,粗效滤器、中效过滤器、亚高效过滤器都安装在什么位置

抱歉,我也不清楚,都交给设备科具体执行,按时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 11:43 | 显示全部楼层
xyzxyzxyzr-1老师:谢谢