[求助] ICU污物间和洁具间

[复制链接]
发表于 2018-3-15 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们:请教:新建ICU,因位置和房间有限,能否污物间和医疗区域洁具间共用一个房间?通用一个污物通道入口。?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 10:59 | 显示全部楼层
个人认为可以的。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-15 11:39 | 显示全部楼层
guoli2008 发表于 2018-3-15 10:59
个人认为可以的。。。。。

谢谢老师,如果不行的话我还要让他们加隔断,那样空间就压缩了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 12:37 | 显示全部楼层
我认为可以,但必须分区域放置。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
认为可以,重要的是执行过程规范。