[讨论] 关于内镜室建筑布局的问题

  [复制链接]
发表于 2018-3-2 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位同行,医院在院里起了两层小楼,是倚着一侧楼建的,导致这一侧楼的窗都给封死了,内镜室恰好处在这个位置 ,现在没有窗了。只能靠机械排风,没有自然通风,这样的情况是否符合2016版的内镜规范,现在医院要更换洗消机,看看是否有必要重新选择个地方,建一个胃镜室,医院用房也紧张各位同行见仁见智,提提看法。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-2 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
能重新选址更好,如不能,加强机械通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-2 16:13 | 显示全部楼层
没有自然通风就机械通风,空气净化方式可以选别的,自然通风比较节能而已。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-2 16:31 | 显示全部楼层
没有说必须自然通风;全自动洗消夜减少了消毒液在环境的挥发啊,这是好事情。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-2 16:50 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2018-3-2 15:58
能重新选址更好,如不能,加强机械通风。

赞同ynosmile老师的意见!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-3 00:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢几位同行,洗消设备个人观点觉得四槽的清洗设备是现在的主流吧,有没有必要再加装一套全自动的洗消机?
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2018-3-6 14:07 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师们的分享建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-19 14:40 | 显示全部楼层
非常有效、非常实用,谢谢大家的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 16:41 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-23 13:56 | 显示全部楼层
谢谢以上老师的回复
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-1 15:08 | 显示全部楼层

路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 16:37 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-12 11:41 | 显示全部楼层
规范里规定的很清楚了,通风的次数和时间,都有规定,希望对老师有帮助
2c381330975c5be35ba756bc0a17005.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-23 21:14 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-11 15:04 | 显示全部楼层

路过这里学习了老师们的分享建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-15 09:32 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-30 12:46 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师们的分享建议!谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-4 18:11 | 显示全部楼层
如果医院没地方的话,通过机械通风时也能满足规范要求的
回复