本帖最后由 haro_peng 于 2018-2-7 17:36 编辑

前几天发布了一张手绘的“消供中心(CSSD)平面布局图”,征求各位老师专家的修改意见,得到了很多老师的积极回复,并提供了很多修改意见和建议,尤其是王小苗老师的建议,对于修改完善图纸益处良多。感谢各位老师的不吝赐教。此图为非建筑专业人员手绘而成,比例不恰当是必然的。此图追求的目标是流线清晰,流程合理,功能完备,细节到位。还望各位走过路过的老师,多提宝贵意见,以便修订使本图在实践方面更优化。

消供中心平面布局图

消供中心平面布局图
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-7 22:25 | 显示全部楼层
目前我们的一次性物品已经不再有消毒供应中心进行管理!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 08:02 | 显示全部楼层
感谢老师的分享。                     
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 08:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 芣苢 于 2018-2-8 08:34 编辑

无灭菌区,灭菌区与无菌物品存放区之间没有实际物理间隔,每次开锅会导致无菌物品存放区温度过高,我们医院以前没有阻隔,无菌物品存放区温度一直不能达标,后来改造稍微好一些。
捕获.PNG
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 08:21 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,我们的一次性无菌用品现准备交由设备科发放
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 09:01 | 显示全部楼层
进清洗区的缓冲间没有必要设卫生间,生活区有卫生间了!
打包区和无菌物品存放区的门不能设单门,设应为缓冲间更好!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 09:03 | 显示全部楼层
这么大的消毒供应中心,一次性用品库是不是有点小?一次性用品如果归消毒供应中心发放的话,这个小库房估计不能够周转的!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 09:07 | 显示全部楼层
污车洗消和存放是不是互相房间更方便工作?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 09:43 | 显示全部楼层
干燥设备并非孤零零的放在去污区,而是在去污区和检查包装区之间,双开门。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 10:06 | 显示全部楼层
芣苢 发表于 2018-2-8 08:19
无灭菌区,灭菌区与无菌物品存放区之间没有实际物理间隔,每次开锅会导致无菌物品存放区温度过高,我们医院 ...

很好的实践经验!感谢感谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 10:10 | 显示全部楼层
随和好学 发表于 2018-2-8 09:43
干燥设备并非孤零零的放在去污区,而是在去污区和检查包装区之间,双开门。

事实上就是传递窗式的干燥器,去污区湿淋淋地放进去,干燥时间完成后,从检包区取出。谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 10:14 | 显示全部楼层
上善若水95 发表于 2018-2-8 09:07
污车洗消和存放是不是互相房间更方便工作?

污车在接收区卸载后,进入洗消区洗消,然后进入存放区,从污梯出去接收下一批。这个流程更好,将交叉降到最低,尤其是洗消后不再进入污染风险高的接收区,避免了将污染带出的可能。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 10:15 | 显示全部楼层
上善若水95 发表于 2018-2-8 09:03
这么大的消毒供应中心,一次性用品库是不是有点小?一次性用品如果归消毒供应中心发放的话,这个小库房估计 ...

比例不是问题,只是布局示意图。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 10:21 | 显示全部楼层
芣苢 发表于 2018-2-8 08:19
无灭菌区,灭菌区与无菌物品存放区之间没有实际物理间隔,每次开锅会导致无菌物品存放区温度过高,我们医院 ...

无菌物品存放区设置物理遮挡后,是不是还需要在卸载门上方设置排风管?就您的实践经验来看,如果不设排风管,室内湿度控制达标吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 10:42 | 显示全部楼层
haro_peng 发表于 2018-2-8 10:21
无菌物品存放区设置物理遮挡后,是不是还需要在卸载门上方设置排风管?就您的实践经验来看,如果不设排风 ...

我们的消毒供应中心在一楼,711平,做了空气压力差和过滤装置,请专业公司做的,运行5年了,没有出现湿度超标的问题!