[求助] 牙科治疗单元之间要有隔断么?隔断要求有多高?这方面的规范是哪个?

  [复制链接]
发表于 2018-1-11 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,牙科治疗单元之间要有隔断么?隔断要求有多高?这方面的规范有哪个?发一份给我吧,190252464@qq.com
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 13:35 | 显示全部楼层
牙科治疗单元之间要有物理隔断
隔断要1.2M高
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 14:08 | 显示全部楼层
只知道有隔断还真的不知道多高!学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 14:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuesi 于 2018-1-11 19:33 编辑

在GB51039-2014综合医院建筑设计规范中5.2.9中有,椅中距1.8米,附图 口腔科椅距.jpg
供参考
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 14:51 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 15:16 | 显示全部楼层
已经学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 16:39 | 显示全部楼层
xuesi 发表于 2018-1-11 14:50
在GB51039-2014综合医院建筑设计规范中5.2.9中有,是1.8米高,附图
供参考

老师,我觉得这个椅中距应该不是那个隔断的高度吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 19:33 | 显示全部楼层
liuyongfang 发表于 2018-1-11 16:39
老师,我觉得这个椅中距应该不是那个隔断的高度吧

不好意思,是椅中距     
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-12 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
有次老师讲课要求1-8米。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-16 16:28 | 显示全部楼层
xuesi 发表于 2018-1-11 19:33
不好意思,是椅中距

翻到一本书上写的1.4M,但是具体出处是哪里没查到
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 09:09 | 显示全部楼层
论坛上有讨论过。标题数据错了,是1800mm。这个帖子:口腔牙椅之间隔断180mm出自哪个规范?-口腔科-上海国际医院感染控制论坛 - Powered by Discuz!  https://bbs.sific.com.cn/thread-198225-1-2.html
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-5 14:36 | 显示全部楼层
已经学习了,谢谢大家
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-23 16:11 | 显示全部楼层
新的送审稿中是要求1.8米,等待规范最后出台吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-24 09:04 | 显示全部楼层
对 这个应该没有明确规范说明隔断应该是多少,上面的1.8和1.2不是隔断高度啊