各位老师我院床位1000张,新建手术室准备留两间百级和两 ...
返回列表
发新帖
查看:
2235
|
回复:
17
[求助]
各位老师我院床位1000张,新建手术室准备留两间百级和两间万级其余不做层流是否可行
火
[复制链接]
天山之水
天山之水
当前离线
积分
821
发表于 2017-12-23 09:12
|
显示全部楼层
|
阅读模式
悬赏
1
金币
未解决
我来回答
回复
使用道具
举报
草莓小花朵
草莓小花朵
当前离线
积分
2716
发表于 2017-12-23 10:20
|
显示全部楼层
可行啊,就是布局要设计好
回复
使用道具
举报
ynosmile
ynosmile
当前离线
积分
36783
发表于 2017-12-23 10:37
来自手机
|
显示全部楼层
认为可以,减少基本投入,布局合理,符合要求。
回复
使用道具
举报
sxl832636
sxl832636
当前离线
积分
2429
发表于 2017-12-25 07:44
|
显示全部楼层
可以,这样既减少了基本投入,又减少了后期的运行维护费用。
回复
使用道具
举报
GW5160
GW5160
当前离线
积分
1326
发表于 2017-12-25 09:02
|
显示全部楼层
可行,注意布局、流程要合乎院感要求!
回复
使用道具
举报
13965942322
13965942322
当前离线
积分
29
发表于 2017-12-26 10:54
|
显示全部楼层
可以。后期维护上可以节省人力物力成本。再设计上要合理符合卫生学标准。
回复
使用道具
举报
zyl666444
zyl666444
当前离线
积分
1716
发表于 2017-12-26 11:14
|
显示全部楼层
可行,注意布局、流程要合乎院感要求!
回复
使用道具
举报
天使可人
天使可人
当前离线
积分
2535
发表于 2017-12-26 16:07
|
显示全部楼层
可以。根据卫生部《医院手术部(室)管理规范(试行)》第七条要求:手术部(室)的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。
回复
使用道具
举报
静雨轩
静雨轩
当前离线
积分
6782
发表于 2017-12-27 09:56
|
显示全部楼层
建不建层流手术室室与你们手术的种类有关,建多少手术间,与你们手术的数量有关。医院要先确定业务情况的前提下,然后再考虑院感布局问题。只要符合院感流程就行。
回复
使用道具
举报
中医院感2017
中医院感2017
当前离线
积分
381
发表于 2017-12-27 11:43
|
显示全部楼层
应该可以,但是普通手术间的空气怎么处理?
回复
使用道具
举报
dtcdcxsk
dtcdcxsk
当前离线
积分
1022
发表于 2017-12-29 23:43
|
显示全部楼层
1000个床位,7级手术室才两间,在实际应用中你会发现少了
回复
使用道具
举报
dtcdcxsk
dtcdcxsk
当前离线
积分
1022
发表于 2017-12-29 23:45
|
显示全部楼层
如果 是综合医院肯定不够,某些专科医院还行
回复
使用道具
举报
15885819222
15885819222
当前离线
积分
282
发表于 2018-1-10 11:35
|
显示全部楼层
可行,只要符合手术室管理规范。层流消耗大
回复
使用道具
举报
十月芙蓉
十月芙蓉
当前离线
积分
3391
发表于 2018-1-10 15:03
|
显示全部楼层
结合医院开展手术项目及日常手术量来定。
回复
使用道具
举报
天山之水
天山之水
当前离线
积分
821
楼主
|
发表于 2018-1-22 08:56
|
显示全部楼层
谢谢老师指导,非常感谢!
回复
使用道具
举报
momo19
momo19
当前离线
积分
17
发表于 2023-10-31 13:49
|
显示全部楼层
主要考虑贵院各类手术室的手术量,非净化手术室需要加装灭菌装置,满足II类环境的要求
回复
使用道具
举报
陈彬4
陈彬4
当前离线
积分
23
发表于 2024-4-4 09:41
|
显示全部楼层
🎧医院评审要求必须设置1间5级手术室,至于手术间总数需要根据外科床位最低25:1
回复
使用道具
举报
扣子abc
扣子abc
当前离线
积分
489
发表于 2024-6-28 15:19
|
显示全部楼层
感谢老师解答,学习了
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表