曹艺缤 发表于 2017-11-30 15:48 路过学习……………
ynosmile 发表于 2017-11-30 15:44 认为不设阳性患者透析间,验收能过吗?
阳光总在 发表于 2017-11-30 19:01 水处理间离透析治疗区太远,供水管路太长,污染危险加大
苦苦 发表于 2017-11-30 20:22 1、建议患者通道有条件设置患者配餐间; 2、半污染区域(潜在污染区域)缺少功能房间,复用间、清洗存放间 ...
旭日云海 发表于 2017-11-30 16:25 没有要求必须有阳性透析间,不收治阳性病人可以没有。
zhou00318 发表于 2017-12-5 17:05 忙了几天,登上论坛就看到老师这么详细的回复,太感谢啦!我们医院的血透室是作为总院面积不足的补充办法 ...
42181482 发表于 2018-10-24 11:15 老师,个人建议,被服库和干库分开,不然干库管路和被服绒毛容易污染啊,