内镜室的建筑布局
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
快乐人生邮箱
[讨论]
内镜室的建筑布局
火
[复制链接]
zzqwolf
zzqwolf
当前离线
积分
827
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-7-4 10:26
|
显示全部楼层
赞成禅静思语老师的观点。缓冲间在医院隔离技术规范中定义为进行呼吸道传染病诊治的病区中清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间设立的两侧均有门的小室,为医务人员的准备间。个人觉得这里是通过缓冲间降低空气中致病微生物的浓度,来减少病房对清洁区域的污染,另外,医务人员在缓冲间做准备用,例如穿戴或更换防护用品。而手术室对空气的洁净程度有一定的要求,因为大部分手术室需要做敞开的切口的,而腔镜不是啊,他是在人的体内做,个人认为对空气应该没有像非洁净手术室那么高的要求,另外,腔镜手术时医务人员或者患者也没有必要在一个单独的房间内做准备。总之,个人认为,应该不必设缓冲间。
回复
使用道具
举报
显身卡
狮虎兽的柔柔7
狮虎兽的柔柔7
当前离线
积分
1517
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-7-4 13:45
|
显示全部楼层
不需要,但清洗消毒室独立
回复
使用道具
举报
显身卡
张志刚
张志刚
当前离线
积分
2979
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-7-10 13:00
|
显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师的分享。
回复
使用道具
举报
显身卡
duanqiuhong
duanqiuhong
当前离线
积分
1204
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-7-10 17:00
|
显示全部楼层
消毒级别的内镜诊疗室不需要设置缓冲间,灭菌级别的内镜诊疗区域需要设置缓冲间。
回复
使用道具
举报
显身卡
仁心
仁心
当前离线
积分
139
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-8-23 14:06
|
显示全部楼层
如果硬式内镜和软式内镜集中管理应在灭菌内镜诊疗区设置缓冲间!
回复
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
×
本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年04月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
|
天天打卡
快速回复
返回顶部
返回列表