医院中央空调系统需要中控室吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-27 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院的中央空调系统当时设计时有中央控制室,并对终端监控进行了布线,但是最后大楼建成时因为经费原因未建成中央控制室,地下一层的空调机房只能对送水温度等参数进行检测,不能反映各科室功能用房的温度、湿度等情况,请问各位老师中央空调系统没有中控室是否违反国家和行业规范的要求,是否因此而存在院感管理的安全隐患?
我院送水管道为单管道,即夏天送冷水,冬天送热水,温度调控不太给力,经常出现手术室温度、湿度超标的情况,希望各位老师多多指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-27 11:11 | 显示全部楼层
我们医院也是这种情况。夏季手术室湿度高达92%。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-27 13:36 | 显示全部楼层
有中控室当然好,但不是强制要求。         
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-27 15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2017-5-27 15:10 编辑

1.设不设中控室这种问题如果也要由院感科来决定的话,给人的感觉好像不仅是医院后勤部门什么也不懂,而且院领导也有点什么也不懂似的,也不能什么事情都让院感科来背锅吧。
2.手术室温度、湿度超标,肯定存在感染风险,偶尔发生就算是故障吧,但如果经常发生就不可接受了。
3.如果不设中控室与温湿度超标、或者手术室空气微生物质量二者之间存在必然关系的话,那当然有必要设中控室了,但这种关系是否真的存在要由中央空调运行管理部门来回答,院感科回答肯定不专业。
4.手术室是否与病区等其他科室共用中央空调系统呢?这样做有风险吧?
5.至于不设中控室是否违反规范,这个问题不应由院感科来回答,中央空调运行管理部门或者生产商有责任给予正确答复。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-27 16:31 | 显示全部楼层
石桥wshh1975 发表于 2017-5-27 15:00
1.设不设中控室这种问题如果也要由院感科来决定的话,给人的感觉好像不仅是医院后勤部门什么也不懂,而且院 ...

手术室新风独立,每个手术间都是单控的,和病区不存在交叉,这个倒是不存在问题。

主要是想解决问题,这种半拉子工程让人很不放心。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-27 16:32 | 显示全部楼层
yage 发表于 2017-5-27 13:36
有中控室当然好,但不是强制要求。

谢谢您!我也在相关规范里没有发现要有中控的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-1 14:32 | 显示全部楼层
对这方面的情况真的不了解!学习了!