[求助] ICU负压病房的污物通道和家属访视通道共用是否合理

  [复制链接]
发表于 2017-5-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们ICU的新设计图纸出来了 负压病房设置在ICU进口左侧 然后污物通道与患者家属访视通道是一个通道
请问各位老师这样子是否合理 个人觉得不太合适
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 10:00 | 显示全部楼层
我认为也不合适,除非你这个负压病房只是一个摆设
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 10:15 | 显示全部楼层
肯定不合适的,污物通道应该是一条专用通道
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 10:15 | 显示全部楼层
上图学习讨论一下吧。毕竟想象不出具体布局。应该结合实际布局改建,现在国外布局通道并未强烈要求,主要是污物通道在转运时应该做到密封转运,不污染环境即可。实在是通道实现不了,也可以。
负压病房有缓冲间,加强管理,严格落实制度,个人觉得也是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 10:17 | 显示全部楼层
明显不合适啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 10:58 | 显示全部楼层
按规定污物通道应该是一条专用通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 11:36 | 显示全部楼层
不合适的,污物通道是一条专用通道啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 11:43 | 显示全部楼层
污物通道应独立,不应和病人是 一个通道
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 14:19 | 显示全部楼层
污物通道应独立设置,不应和病人或家属使用 一个通道!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-8 17:06 | 显示全部楼层
yanghongmei 发表于 2017-5-8 10:15
上图学习讨论一下吧。毕竟想象不出具体布局。应该结合实际布局改建,现在国外布局通道并未强烈要求,主要是 ...

恩恩 谢谢老师 图纸还没有最后给我们 只是看了一个他们设计软件格式的设计图 等给了我们普通图片格式的 就传上来让各位老师们指点一下
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 07:59 | 显示全部楼层
同意四楼老师的意见,污物通道没有说一定是单独通道吧,手术室都只是强调洁污分明,而不是分流,做好污物的密闭运输是关键。至于负压病房,单单说放在门口左侧,也不觉得错在哪里……重点是其缓冲间、洁净系统及其他配套是否合理
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 21:09 | 显示全部楼层
16版的重症监护病房医院感染预防与控制里没有规定污物通道必须是单独通道,个人认为可以与患者通道共用,错时使用,并且污物做好密封转运即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-15 20:03 | 显示全部楼层
新规也没说必须要有专用通道,医疗废物只要密闭包扎好运送就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 04:52 | 显示全部楼层
yanghongmei 发表于 2017-5-8 10:15
上图学习讨论一下吧。毕竟想象不出具体布局。应该结合实际布局改建,现在国外布局通道并未强烈要求,主要是 ...

须则“转运时应该做到密封转运”,常言云:百密尚会有一疏。故 ICU负压病房的污物通道和家属访视通道共用是否合理?从稳妥角度说来,明显不适合。谢谢!