找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1970|回复: 14

[讨论] 关于洁净手术室空气沉降菌采样点的放置?

  [复制链接]
发表于 2017-5-4 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
GB50333-2013中5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。而在院感的一些书籍中采样点高度均为0.8-1.5m,不知道应该以哪一个为准?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 11:32 | 显示全部楼层
GB50333-2013中5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上,是层流净化设施验收时采用的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 11:34 | 显示全部楼层
按照50333的要求来做,院感的书籍是指普通环境的采样,不是洁净环境的采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 12:16 | 显示全部楼层
同意三楼,0.8-1.5是指其他环境中的空气采样
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 12:41 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的经验分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 13:08 | 显示全部楼层
采用层流净化的按照GB50333执行,在不高于0.8米的高度上。未采用洁净技术的普通手术室,按照GB15982执行,采样点高度均为0.8-1.5m。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 14:14 | 显示全部楼层
层流净化在不高于0.8米的高度,普通手术室高度均为0.8-1.5m。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 10:32 | 显示全部楼层
层流净化在不高于0.8米的高度,普通手术室高度均为0.8-1.5m。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-25 16:27 | 显示全部楼层
看过各位老师的发言,获益非浅,谢谢分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-29 15:07 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-15 15:29 | 显示全部楼层
看过各位老师的发言,获益非浅,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 16:08 | 显示全部楼层
看到给为老师的发言,学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-31 08:49 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-5 15:07 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导,学习了。
回复

使用道具 举报