马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 禅静思语 于 2017-1-27 15:25 编辑
5楼——呜呜嘟嘟 4.3.1.2中J:污染区应安装空气消毒设施;
6.2.2.2 污染区机械通风换气次数应达到10次/h.....,必要时进行空气消毒”
是否可以这样理解:污染区必须要安装,但一般情况下每天通风换气,有必要时才进行空气消毒?
15楼——高山雪莲W 我对清洁织物微生物指标有疑问,清洁织物微生物细菌菌落总数小于200/(CFU/100cm2),这个 标准是不是有些高?如果200个以下才合格,那污染程度可想而知。
不知专家们的监测结果怎么来的,我不清楚。
我做过清洁织物不可能达到此标准,否则污染比较严重,我们是按照物表小于10/(CFU/100cm2)来判断是否合格,几次抽检感觉此标准更合理些,清洁后多少于10个,有的甚至没有细菌生长。
20楼——haf123 新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤,如果新生儿、婴儿的医用织物成为感染性织物的话也需专机吗?
26楼——马车 附录A中的采样时间提到了“规定的时间内”?这个时间如何确定?谁来规定?如何规定?根据什么来规定?为何讨论稿中的“采样时间限定在工序结束后4小时内”被改成了这个说法,反而将送检时间强调为4小时?
不明白 真的不明白啊
27楼——马车 附录A中的被细菌繁殖体污染的织物,选择250-500mg/L含氯消毒剂浸泡不少于10min,为何与WS/T367不一致?367中对于细菌繁殖体污染的物品消毒没有提到250mg/L这个浓度,而且浸泡时间不少于30min。这里怎么改成这样?
33楼——快乐人生邮箱 1.5对社会化洗涤服务机构进行风险评估,签订协议书,明确双方的职责。中的风险评估有专门的机构吗? |