新建或改建的普通手术室投入使用前是否需要进行环境卫生 ...
返回列表
发新帖
查看:
2431
|
回复:
19
新建或改建的普通手术室投入使用前是否需要进行环境卫生学监测?
火
[复制链接]
liangyan8482
liangyan8482
当前离线
积分
865
发表于 2016-12-21 18:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
请教各位老师:我院新建介入手术室,在投入使用前是否需要进行环境卫生学监测?应连续监测几次合格后方可使用?谢谢!
回复
使用道具
举报
紫云英
紫云英
当前离线
积分
6831
发表于 2016-12-21 21:30
|
显示全部楼层
我们是静态检测一次,合格后使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
wyfywlj
wyfywlj
当前离线
积分
8700
发表于 2016-12-21 21:40
|
显示全部楼层
我们也是静态检测一次,合格后使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
toto
toto
当前离线
积分
15865
发表于 2016-12-22 00:16
|
显示全部楼层
那是当然的,必须监测合格后使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小小叶
小小叶
当前离线
积分
1744
发表于 2016-12-22 08:08
|
显示全部楼层
我们也是常规监测一次后使用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
上善若水95
上善若水95
当前离线
积分
3945
发表于 2016-12-22 08:09
|
显示全部楼层
我们院感科静态监测一次,合格后就可以使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
快乐玉儿
快乐玉儿
当前离线
积分
6046
发表于 2016-12-22 08:19
|
显示全部楼层
必须监测合格后才能使用,《医院空气净化管理规范》有规定。
8.2.1 监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
回复
顶
踩
使用道具
举报
a631642192
a631642192
当前离线
积分
2412
发表于 2016-12-22 08:22
|
显示全部楼层
必须要监测啊,一般常规监测一次就可以,如有怀疑可以复检一次!
回复
顶
踩
使用道具
举报
欲殴之强忍
欲殴之强忍
当前离线
积分
1763
发表于 2016-12-22 08:22
|
显示全部楼层
投入使用前必须进行环境卫生学监测 我院监测一次
回复
顶
踩
使用道具
举报
lyluoxiuhua
lyluoxiuhua
当前离线
积分
21846
发表于 2016-12-22 08:33
|
显示全部楼层
投入使用前必须进行环境卫生学监测,监测一次合格就行,如果不达标查找原因,整改后再复检!
回复
顶
踩
使用道具
举报
876500wwujiying
876500wwujiying
当前离线
积分
733
发表于 2016-12-22 08:44
|
显示全部楼层
新建或改建在投入使用前必须进行环境卫生学监测,监测一次合格就行
回复
顶
踩
使用道具
举报
ylyzlyhy
ylyzlyhy
当前离线
积分
1188
发表于 2016-12-22 08:47
|
显示全部楼层
静态监测一次,合格后就可以使用。如果不达标查找原因,整改后再复检!
回复
顶
踩
使用道具
举报
再接再厉
再接再厉
当前离线
积分
4931
发表于 2016-12-22 08:48
|
显示全部楼层
必须监测合格后才能使用
,《医院空气净化管理规范》有规定。
8.2.1 监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
回复
顶
踩
使用道具
举报
溜溜球2016
溜溜球2016
当前离线
积分
2527
发表于 2016-12-22 08:55
|
显示全部楼层
投入使用前必须进行环境卫生学监测
回复
顶
踩
使用道具
举报
雪中玉兔
雪中玉兔
当前离线
积分
1495
发表于 2016-12-22 09:04
|
显示全部楼层
投入使用前或安装高校过滤器后都要请权威部门进行监测,不合格不能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
617512036
617512036
当前离线
积分
1448
发表于 2016-12-22 10:47
|
显示全部楼层
我们院感科的是要监测合格了才可以投入使用的
回复
顶
踩
使用道具
举报
jcyyhlb
jcyyhlb
当前离线
积分
43392
发表于 2016-12-22 11:10
|
显示全部楼层
我们医院也是静态检测一次,合格后使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
十月芙蓉
十月芙蓉
当前离线
积分
3391
发表于 2016-12-22 14:09
|
显示全部楼层
使用前必须进行环境卫生学监测 ,合格后方能使用。这是规范原则。
回复
顶
踩
使用道具
举报
malan
malan
当前离线
积分
763
发表于 2017-8-21 23:02
|
显示全部楼层
使用前必须进行环境卫生学监测 ,合格后方能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
自然风
自然风
当前离线
积分
386
发表于 2018-8-2 11:14
|
显示全部楼层
使用前必须进行环境卫生学监测 ,合格后方能使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表