[讨论] 调查:您院ICU做层流了吗?我们新大楼做了层流

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:38 | 显示全部楼层
爬坡的蝌蚪 发表于 2016-11-21 21:16
我们ICU做了层流,属于中心控制,实际使用过程中存在问题不少呀。

谢谢,过去火热的层流该降温了,可运行到一定阶段怎么不能停下来呢?领导洗脑后又没有跟进新变化。不该花的钱。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 21:39 | 显示全部楼层
远方的家 发表于 2016-11-21 10:35
老院区有层流,管理难度大,新院区未做

新院区未做是聪明之举。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 21:39 | 显示全部楼层
sxsyzyf 发表于 2016-11-18 16:00
做不做层流,院感科没有发言权。做层流没必要啊

说的对,领导相信权威,不相信咱院感科,没有办法啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 21:41 | 显示全部楼层
2499793973 发表于 2016-11-18 15:25
做了层流,但我们院感科是没有选择权的。

与我院犯同样的问题,我们院领导相信专家建议了,我们为什么要花不该花的钱呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 21:42 | 显示全部楼层
代薇 发表于 2016-11-18 14:25
没有做层流,做了层流怎么通风?

我最担心的是通风换气问题,ICU的异味怎么去除?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 21:44 | 显示全部楼层
三刃木 发表于 2016-11-18 14:07
因为压根没有想到做成层流,所以没有考虑过这个问题

呵呵,过去我们没有不操心层流的事,现在有了反而成为烦恼,我一直不主张,所谓的专家一句话就让医院花这些不该花的钱。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 16:30 | 显示全部楼层
我们医院ICU、新生儿ICU、PICU都没有做层流,设有负压病房
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-5 14:59 | 显示全部楼层
层流管理难度大,后期维护费用高,院感说了也不算
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 13:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 康风医疗 于 2017-1-9 13:16 编辑

其实可以用“康风”的医用空气消毒净化器。
运用的康风AOP-KF®固体碱专利技术。这是一项为解决空气污染问题而研发的专利技术,无论是在颗粒物去除,还是甲醛去除都达到了国际领先水平,尤其在病毒病菌方面,一举超越了世界上最顶尖的法国著名品牌空气消毒净化器。后者采用的是国际空间站技术,上海瑞金医院呼吸科曾以200万元/台的价格引进,可用于杀除SARS病毒、H7N9这类传染性病毒。而检测结果显示,同等菌落条件下,20立方米的空间,法国著名品牌通过30分钟可以将去除率达到>99.99%,而康风设备却可以在30立方米空间,15分钟达到>99.99%。据李国培介绍,康风的医用空气消毒设备造价远远低于该品牌,可以让更多的人享受到AOP-KF®固体碱专利技术带来的呼吸安全保障。

                               