微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |
使用道具 举报
翔宇 发表于 2016-10-28 11:16 新生儿ICU我们没有具体要求,一般是多耐的病人,区域分开就行。手术室因为考虑到呼吸道传播疾病的病人,我 ...
臻臻 发表于 2016-10-28 13:12 看是什么隔离,如果涉及到空气隔离,就要注意压差的问题。至于是末端还是前端,规范要求是要在病区的尽头, ...
rioliang 发表于 2016-10-28 13:25 那为何手术室的负压隔离是设置在入口处呢?
臻臻 发表于 2016-10-28 15:03 规范对这个并没有特别要求吧?只是说,要有独立的出入口,保持负压,要设置前室。
yage 发表于 2016-10-28 11:33 请教老师,“手术室因为考虑到呼吸道传播疾病的病人,我觉得还是入口处做一个相对独立的区域,”,这个区 ...
翔宇 发表于 2016-10-28 16:04 其实规范上也没有明确规定说一定要放在哪里,针对呼吸道传染病的隔离手术间把负压系统和空气净化系统做 ...
rioliang 发表于 2016-10-28 18:01 版主,那为什么隔离技术规范里写道:在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。 它是把隔离病室放在末端而 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页