找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 当归百合

[原创] 层流手术室微生物采样培养皿是放地上的,你注意了吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2017-3-5 17:11 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2016-10-26 11:34
一、GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:1.细菌浓度宜在 ...

谢谢控制感染老师,归纳整理的这么清晰。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 09:05 | 显示全部楼层
老师这个问题你不拿出来讨论还真容易疏忽的呢!非常感谢提醒。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-24 16:01 | 显示全部楼层
按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上”,本月我采样周边区是放在地面上,监测结果是合格的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-25 14:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-25 15:27 | 显示全部楼层
我们都是放在圆凳子上和治疗车上。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-19 14:48 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的提醒
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 04:30 | 显示全部楼层
尽量减少人为走动,以免产生大量风动,从而影响结果真实性。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 10:50 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的提醒
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 15:30 | 显示全部楼层
谢谢老师拿出来讨论提醒,以前真没有注意到!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 05:48 | 显示全部楼层
寻觅 发表于 2016-10-26 22:10
个人认为按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的 ...

同意此说。若,放地上,放平板之人走动时,所产生扬尘、风动如何规避?其人身上所带细菌因走动亦会飘洒。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-3 15:42 | 显示全部楼层
层流手术间的采样,可以放在地上的吗?理由呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-3 15:42 | 显示全部楼层
层流手术间的采样,可以放在地上的吗?理由呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-22 07:56 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的提醒
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表