求助:新建检验科平面图

[复制链接]
发表于 2016-10-22 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 清风细雪 于 2016-10-22 09:58 编辑

这是我们检验科的设计图,请专家帮助看看,有什么地方不合理,谢谢!


检验科平面图.png

检验科平面图.doc (20.6 KB, 下载次数: 16)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 10:13 | 显示全部楼层
微生物室在门口是否合适?一般二级医院微生物室不少于60㎡。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 12:07 | 显示全部楼层
建议把更衣和办公区放在现微生物室的位置,在仓库的位置开门为入口,进更衣室,更衣室在走廊上设门,进工作区。不一定合适,仅供参考。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
清风细雪 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 14:50 | 显示全部楼层
还应设置处置室和标本处置室
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 18:34 | 显示全部楼层
微生物室三区如何区分?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 19:38 | 显示全部楼层
从平面图来看,三区分得不清楚。
清洁区:会议室,休息室,实验试剂、耗材存放区等
半污染区:更衣、洗手等
污染区:操作区,菌毒种和样本保存区
整个流程从洁到污,不交叉

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +4 收起 理由
清风细雪 + 4 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-24 08:51 | 显示全部楼层
建议:会议室、更衣室、值班室、资料室与微生物室、更换,更衣室设在入口处(入口进去首先是更衣室),还有洗手间也要考虑,再就是医疗废物的出口。HIV室如果没有特别规定,可以与免疫室合并,改为HIV室(免疫室),HIV室内可以做其他免疫项目。工作区域可以考虑这样排序:采血大厅、临检室、生化室、免疫室、微生物室、PCR室。仅供参考!

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +4 收起 理由
清风细雪 + 4 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-24 09:36 | 显示全部楼层
微生物在实验室末端,门口不合适,建议更衣室,办公室会议室到微生物位置,微生物到PCR位置,其余顺序调整