[求助] 关于透析室水处理间通风问题

[复制链接]
发表于 2016-9-27 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们新建病房楼,透析室水处理间设置在了一个后墙没法开窗户的房间,改到其他房间又牵涉着地面承重问题,我们领导说,水处理系统都是密闭系统,通不通风有那么紧要吗?请问老师,水处理间没有窗户合适吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-29 08:22 | 显示全部楼层
血液净化标准操作规程(2010)版:(七)水处理间要有良好的隔音和通风条件。
我个人认为可以没有窗户,但是必须保证通风,通风很重要,可以安装换风设施,窗户是为了保证通风,但是水处理设备应避免日光直射,安装窗户需安装避光帘

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
闲书 + 4 赞一个!

查看全部评分