需要污水处理的具体要求?

[复制链接]
发表于 2016-9-5 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 焚膏继晷 于 2016-9-5 15:54 编辑

需要污水处理的具体要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-5 15:36 | 显示全部楼层
一、管理
1.污水处理站新建、改建后,施工单位应出示正规的竣工验收报告。
2.根据污水处理设施的设计要求,设备安装、调试或试运行一切正常,符合相关的国家标准,征求当地环保部门和卫生部门意见后,方可投入运行。
3.污水处理管理纳入医院管理,必须落实到某一具体科室负责。
二、人员培训
1.污水处理工任职前必须进行上岗培训,内容包括污水水质特征及危害、消毒知识、污水检测方法、仪器设备操作和日常维护等。
2.污水处理工每年进行一次培训。
三、日常监测
1.每日上班后仔细巡查污水处理系统,无异常情况后按照操作规程处理污水。
2.每日做好设备运行及故障发生、排除等情况的记录。设备运行情况包括运转时间、处理水量、消毒剂消耗量、余氯检测次数、检测结果等;故障情况包括故障时间、故障主要情况、故障处理结果等。
3.每日在排放口测定排放的余氯总浓度,上、下午各一次。采用间歇式消毒处理的,每日排放前监测。可以采用余氯测试装置,方法参照产品说明书。
4.传染病、结核病医疗机构接触池出口总余氯6.5~10 mg/L,粪大肠菌群≤
100 MPN/L,不得检出肠道致病菌、肠道病毒和结核菌;综合性医疗机构接触池出口排放标准总余氯为3~10 m∥L,粪大肠菌群≤500 MPN/L,不得检出肠道致病菌、肠道病毒;预处理标准总余氯为2~8 rag/L,粪大肠菌群≤5 000 MPN/L。
5.设有传染病或结核病科室的综合性医疗机构,这些科室的污水处理应单独分开;不能分开的,纳入全院污水处理系统,监测按照传染病、结核病医疗机构要求操作。
6.每月监测一次粪大肠菌群,每季度监测一次沙门菌,每半年监测一次志贺菌。
7.监测操作时做好个人防护,重点做好手部与面部防护。
8.应做好日常余氯自检工作,并记录备查。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-5 16:26 | 显示全部楼层
谢谢波波老师分享,学习,收藏。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-6 09:15 | 显示全部楼层
想问下老师,污水处理一般都是医院后勤管理,这个监测需要我们督促去做还是我们院感科给做?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-6 11:05 | 显示全部楼层
谢谢小猴子波波老师的分享,我们医院是由总务科管理。但今天刚好接住卫生执法监督局的监测报告,不合格是要被罚款的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-6 16:48 | 显示全部楼层
谢谢波波老师分享,学习,收藏。
回复

使用道具 举报