[讨论] 洁净手术部更换高效过滤器后如何监测?

[复制链接]
发表于 2016-8-18 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2016-8-18 15:56 编辑

请教各位同道,洁净手术室更换高效过滤器后都应监测哪些项目?在监测结果回报之前是否不能使用洁净手术室?
在北京市地方标准《医院洁净手术部污染控制规范 DB11征求意见稿》http://www.bjtsb.gov.cn/infoview.asp?ViewID=60676中要求更换高效过滤器后监测静压差、自净时间、动态空气细菌菌落总数、表面最大染菌密度、温度及湿度八项指标,其中如静压差、自净时间以及浮游菌指标,大多数医院的感控部门不能自行完成,需要疾控来监测。因此各部门之间的协作比较有难度,如果手术量大的话,恐怕工作日是无法排出时间来监测的。

                               
登录/注册后可看大图

再就是,在监测结果回报并符合标准要求之前,是否不能使用洁净手术部?

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 16:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 舒窈 于 2016-8-18 16:35 编辑

合格的监测结果出来之前是不能使用手术室的。我们都是趁着星期天下午至夜里连夜换,一早请疾控人员来测的。除了菌落数的结果出不来,其他指标是否合格当场都能测出来的。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 16:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 控制感染 于 2016-8-18 16:35 编辑

1、洁净手术室更换高效过滤器后都应监测哪些项目?
SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)
第三节 手术部(室)
七、监测
(一)日常监测
2.洁净手术部(室)
(1)环境及消毒效果监测
3.空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
明丫头 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 控制感染 于 2016-8-18 16:36 编辑

2、在监测结果回报之前是否不能使用洁净手术室?
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013
360截图20160818162229937.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 16:29 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 17:02 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-27 08:07 | 显示全部楼层
请教一下洁净手术室的过滤器滤网属于生活垃圾还是医疗垃圾?谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-27 08:17 | 显示全部楼层
ynljyy 发表于 2016-8-27 08:07
请教一下洁净手术室的过滤器滤网属于生活垃圾还是医疗垃圾?谢谢!

在某种程度上还是归于医疗废物比较恰当。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-27 15:06 | 显示全部楼层
石桥wshh1975 发表于 2016-8-27 08:17
在某种程度上还是归于医疗废物比较恰当。

谢谢老师的回答!非常感谢