我院新的供应室双门式灭菌锅,无菌物品出口直接通在无菌物品存放区,这样可以吗? 散热过程对无菌物品存放区的温度、湿度影响大吗?谢谢赐教!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 17:29 | 显示全部楼层
温度、湿度有影响,但是有集中空调通风系统影响也不大
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 17:58 | 显示全部楼层
同意楼上版主的意见,我愿一直都是这样
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 19:30 | 显示全部楼层
如果是这样设计,影响一定是有的,但是需要进行监测是否有必要进行其他方式进行更换或降低温度?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 19:39 | 显示全部楼层
肯定有影响的,但空调系统可弥补。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 19:53 | 显示全部楼层
这个影响是肯定有的(一定时间内温湿度会达不到要求),我院已是这种情况,但具体会到什么程度没有监测过,看来工作还得更加细化。谢谢分享!。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 23:44 | 显示全部楼层
我们也是没有专门的散热的房间。不过独立的空调系统,空调温度很低。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-12 08:12 | 显示全部楼层
感谢各位老师们的赐教!观察监测一阵子再决定。