[讨论] 普通手术室空调的问题?

[复制链接]
发表于 2016-8-10 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
基层医院的手术室还有好多就是普通的柜机或挂机空调,今年的年会上胡国庆老师讲是不合格的,那么大家是怎么推进普通空调的改进的?欢迎讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-10 21:02 | 显示全部楼层
可以改用动态移动式消毒机,可以么?个人建议
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-10 21:34 | 显示全部楼层
移动式三氧消毒机应该符合要求把??
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-10 22:05 | 显示全部楼层
按照洁净手术室的要求,手术室的通风宜自上而下,尽量单向流动,进风口和出风口分开。主要目的是手术时尽量避免因为风向而导致手术操作时产生的气溶胶飘向医务人员而增加感染或污染风险。普通空调的风向基本上为横向,无法满足以上要求,移动式空气消毒机手术时也达不到目的。

点评

有道理  发表于 2016-8-11 08:26
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-11 08:25 | 显示全部楼层
扬帆启航 发表于 2016-8-10 21:02
可以改用动态移动式消毒机,可以么?个人建议

王老师消毒机或紫外线灯管空气消毒是有的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 08:42 | 显示全部楼层
老师不是讨论的空调问题吗?我们就是基层医院,还有我们手术室是普通的柜机空调,请问老师那应该怎样整改啦?还有我们乡镇医院的条件能达到吗?我们都只有普通手术间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 09:28 | 显示全部楼层
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
6.不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 17:24 | 显示全部楼层
我们也是基层医院,还有我们手术室是普通的柜机空调,请问老师那应该怎样整改啦?还有我们乡镇医院的条件能达到吗?我们都只有普通手术间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 19:21 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2016-8-11 08:25
王老师消毒机或紫外线灯管空气消毒是有的

那没有必要,在按空调吧,个人觉得!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 05:22 | 显示全部楼层
空调为空气温度调节之用,恒动空气消毒机为空气消毒之用。用途异何以相互替代?两者皆装,加强维护(空调隔尘网常清洗)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 08:56 | 显示全部楼层
学习了,不断学习中。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 11:45 | 显示全部楼层
qiuwuyan1985 发表于 2016-8-11 08:42
老师不是讨论的空调问题吗?我们就是基层医院,还有我们手术室是普通的柜机空调,请问老师那应该怎样整改啦 ...

同样的困惑,基层医院的空调问题如何整改?目前,手术间为了保证消毒效果,增加了空气消毒机。空调定期清洗过滤网。