[求助] 我院血透室要搬迁,搬迁到我院住院部一楼。这是本人画的草图,请各位老师帮我看看...

  [复制链接]
发表于 2016-7-15 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
QQ图片20160715162315.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-15 17:55 | 显示全部楼层
我院血透室要搬迁,搬迁到我院住院部一楼。这是本人画的草图,请各位老师帮我看看,指出不足之处。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 07:46 | 显示全部楼层
候诊区和接诊区属于污染区,不能做医务人员通道,应该改为患者通道。阳性区和治疗室对调,还有污物通道呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 08:13 | 显示全部楼层
老师的图上无干库房、湿库房,水处理间应在清洁区,处置室无向外单独的医疗废物通道,病人候诊区和接诊区应在病员通道侧最好。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 08:21 | 显示全部楼层
没有污染通道,候诊区和接诊区是污染区。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 08:45 | 显示全部楼层
洁污通道混杂,无医疗废物通道、候诊区为污染区
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 08:47 | 显示全部楼层
同意其他老师的意见,无干库房、湿库房,水处理间应在清洁区,处置室无向外单独的医疗废物通道,病人候诊区和接诊区应在病员通道侧。另外考虑应有配液室和医疗废物暂存处。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 08:51 | 显示全部楼层
学习了,能否请老师改好之后给我们在说说
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 11:51 | 显示全部楼层
除上所言外换鞋怎么考虑的啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 23:40 | 显示全部楼层
建议隔离透析室也就是图中标示的阳性区设置单独的处置室和患者通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-17 22:35 | 显示全部楼层
没有护士站吗  记账怎么解决  
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 05:59 | 显示全部楼层
如果想把血液透析室的布局画好,首先楼主要认真学习一下血液透析室的相关规范,区分清楚非限制区、半限制区和限制区,各个用房的功能、在何区域,这是关键,这样才能做到洁污分开;然后要非常了解血液透析室的工作流程,这样才能把各个用房合理化的安排,做到即符合洁污分开的原则,也方便实际工作,减少交叉感染的机会。第三,既然贵院有血液透析室,征求一下血透室科主任护士长的意见岂不是更好。期待将修改后的图纸分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-18 09:09 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,受教了,马上修改。