求教消毒供应中心的检查包装灭菌去和无菌物品存放区是否需要安装洁净系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-1 11:53 | 显示全部楼层
没必要吧。
集中空调可以加空气净化设施
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-1 14:10 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》
6.3  儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a) 通风;
b) 集中空调通风系统;
c) 循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d) 紫外线灯照射消毒;
e) 化学消毒;
f) 能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-1 17:15 | 显示全部楼层
是在集中空调的基础上增加高效过滤器吗
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-5 10:34 | 显示全部楼层
不用,有压差就行了。
回复

使用道具 举报