[原创] 层流手术室滤网更换之后多久需要第三方监测?

[复制链接]
发表于 2016-4-28 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2016-4-28 10:09 编辑

请教老师们,层流手术室滤网更换之后多久需要第三方监测?时间长了还有意义吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 15:36 | 显示全部楼层
一般没有这个时间的规定。

二、日常监测
(一)每天通过净化自控系统进行机组监控。
(二)空气细菌浓度监测
1、静态监测:每月对各级别洁净手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测。
2、动态监测:I-II级每月监测1次,III-IV级每2月监测1次。
(三)静压差:运行动态监测,在手术开始时,直接读取手术间门外仪表数据或用液柱式微压差计现场测定。
(四)相对湿度:I级每2日监测1次,II-IV级每周监测1次;在手术缝合时由室内仪表直接读取。
三、年检:实行静态检测,每1~2年1次,应测项目为截面风速(I级)、换气次数(II-IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落总数、静压差、新风量。检测方法按GB 50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 15:37 | 显示全部楼层
手术部医院感染预防与控制技术规2.doc (25.5 KB, 下载次数: 83)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 16:32 | 显示全部楼层
SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)
第三节 手术部(室)
(1)环境及消毒效果监测
3.空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-22 17:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 院感小哥 于 2017-6-22 17:37 编辑

过滤器更换周期
类   别
检 查 内 容
更 换 周 期
新风入口过滤网
   
粗低效过滤器
   
中效过滤器
   
亚高效过滤器
   
高效过滤器
网眼是否一半以上已堵
   
阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力
  
阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力
  
阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍)
  
阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力
1周左右清扫1次,多风砂地区周期更短
  
1~2个月
   
2~4个月
   
1年以上
   
3年以上
今天正好想查这方面资料,搜索到了老师这个资料,贴出来方便大家看,感谢控制感染老师的分享~

回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-25 13:00 | 显示全部楼层
焚膏继晷 发表于 2016-4-28 15:36
一般没有这个时间的规定。

二、日常监测

老师:请问更换了初、中效过滤网后需要对手术间进行空气监测吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-25 13:06 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2016-4-28 16:32
SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)
第三节 手术部(室)
(1)环境及消毒效果监测

谢谢老师,今天正在找这方面的知识,要拿规范去指导临床
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 16:14 | 显示全部楼层
谢谢老师,今天正在找这方面的知识
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 16:14 | 显示全部楼层
谢谢老师,今天正在找这方面的知识
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-22 13:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,路过学习了!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-25 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
再次学习。谢谢分享!