找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1528|回复: 7

[原创] 层流icu空气监测按什么标准?

[复制链接]
发表于 2016-4-6 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流icu空气监测按什么标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 15:59 | 显示全部楼层
重症监护病房就是2类环境,以应按照2类环境进行监测,符合2类环境的标准即可。
至于重症医学科上洁净设备,那是设备配置过度。应该不影响监测。
监测的核心是被监测环境符合相关要求,而不是净化设备的净化能力和质量。
一个贫民,吃一顿盛宴能立马变土豪吗?
那是不可能的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 16:09 | 显示全部楼层
不冲突哦,ICU所谓的层流,确切的说是洁净度是10万级的,本身这个级别的区域对沉降菌的监测要求就不高!所以按不超过4cfu/15min的监测要求完全够了!关于层流和洁净的说法,可参考https://bbs.sific.com.cn/thread-166020-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 16:18 | 显示全部楼层
宋小船 发表于 2016-4-6 16:09
不冲突哦,ICU所谓的层流,确切的说是洁净度是10万级的,本身这个级别的区域对沉降菌的监测要求就不高!所 ...

谢谢老师,长知识了,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 17:28 | 显示全部楼层
洁净icu空气监测本身没标准,一般按手术室相应的级别监测,但icu没标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 10:49 | 显示全部楼层
谢谢老师指导,长知识了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 09:30 | 显示全部楼层
应该是每季度一次,沉降法小于4cfu/皿
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 09:33 | 显示全部楼层
这是ICU的空气监测要求,跟是不是层流没关系,层流只是空气净化的一种方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表