[求助] 洁净技术

[复制链接]
发表于 2015-12-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院血透室为10万级层流,现在考虑各方因素想取消层流技术的应用改为普通血透室,请问可以吗?有没有相关的标准?
回复

举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:112
  • 最近打卡:2025-05-29 08:24:48
发表于 2015-12-16 18:03 | 显示全部楼层
可以啊,血透是三类环境啊,消毒方式可采用:通风、集中空调通风系统、循环风紫外线或批准的消毒设施、紫外线照射、化学消毒等
回复

举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:112
  • 最近打卡:2025-05-29 08:24:48
发表于 2015-12-16 18:03 | 显示全部楼层
请查看《医院空气净化管理规范》
回复

举报

 楼主| 发表于 2015-12-17 08:26 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2015-12-16 18:03
可以啊,血透是三类环境啊,消毒方式可采用:通风、集中空调通风系统、循环风紫外线或批准的消毒设施、紫外 ...

我知道了  谢谢老师指点
回复

举报

发表于 2015-12-21 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
我们医院是用紫外线灯照射