找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

2025年6月24日 星期二

公告区+ 发布

06-19 15:14
06-19 15:13
05-22 10:55
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1102|回复: 6

[求助] 手术室空气采样

[复制链接]
发表于 2015-12-16 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 控制感染 于 2016-1-11 15:03 编辑 <br /><br />1、手术室采样高度必须是0.8m?还是不超过0.8m?另外,2013版新规范中怎么说可以放在地面呢?2、采样时手术区能不能对着层流进风口?

回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1712
  • 最近打卡:2025-06-03 10:40:03
发表于 2015-12-16 13:55 | 显示全部楼层
手术室采样我们一般把平皿放在手术床上,手术区的平皿正对着进风口。
回复

举报

发表于 2015-12-16 15:06 | 显示全部楼层
GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》
A.1 空气微生物污染检查方法
A.1.1.1 将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。
回复

举报

发表于 2015-12-16 15:09 | 显示全部楼层
2013版新规范中怎么说可以放在地面呢,是什么规范?
回复

举报

发表于 2015-12-16 15:52 | 显示全部楼层
2013版新规范中怎么说可以放在地面呢,是什么规范?2012《医疗机构消毒技术规范》距地面0.8-1.5
回复

举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2024-12-11 15:04:07
发表于 2015-12-16 16:13 | 显示全部楼层
GB 50333 2013
5 采样点可布置在地面上或不高于地面O . 8m 的任意高
度上。
6 细菌浓度检测方法,应有2 次空白对照。第1 次应对用
于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2
47
回复

举报

发表于 2015-12-16 16:25 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
1 总则
1.0.5医院洁净手术部的建设除应符合本规范要求外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。