这是某三甲医院净化手术部机房屋顶所见,我认为:应保证屋顶、墙面、地面整洁,无剥脱,无漏水,以免霉菌生长,发生手术部位医院感染暴发。设备科工程师说:这种情况一年多了,没有发生手术后的医院感染,这个房间又不在手术室里面,不会影响手术室空气。
请问各位老师:净化手术部机房应该如何管理?出处在哪里?《医院洁净手术部建筑技术规范》中未提及,哪里有相关要求?急!叩谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 15:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 瑠璃 于 2015-12-10 15:40 编辑

GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范
7.3.8 新建洁净手术部如有设备层,层内设备、管道的安装与维修应有足够的操作空间,设备层梁下净高不宜低于2.2m,并应进行简易装修;其地面、墙面应平整耐磨,地面应做防水和排水处理;穿过楼板的预留洞口四周应有挡水防水措施。顶、墙应做涂刷处理。直接位于手术室上一层的、用水的房间的地面应做防水处理。
附录B 洁净手术部工程验收检查项目
22 设备层内未做简易装修,预留洞口四周无挡水防水措施。

日常管理中应保证设备层的清洁、无尘。

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +8 收起 理由
清清 + 1 + 4 很给力!
控制感染 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 15:56 | 显示全部楼层
SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)
第三节 手术部(室)
七、监测 (一)日常监测  2.洁净手术部(室)
(3)每周由专人检测手术部(室)空气净化装置的回风口栅兰、网面、管道内壁的清洁度并记录。
(4)每月对非洁净区局部净化装置送、回风口设备进行清洁状况的检查。

评分

参与人数 2金币 +4 收起 理由
清清 + 2 赞一个!
尘埃69 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 16:03 | 显示全部楼层
最起码应保证屋顶、墙面、地面整洁,无剥脱,无漏水,以免霉菌生长。这也符合GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范中相关要求。

参与人数 2威望 +1 金币 +5 收起 理由
清清 + 2 赞一个!
尘埃69 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 16:42 | 显示全部楼层
我也去看看我们的洁净手术部。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 17:34 | 显示全部楼层
有一段时间没去机房了,明日去关注。谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 08:16 | 显示全部楼层
就算是普通的房子也不能长霉啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 08:23 | 显示全部楼层
一提到洁净手术室的管理就要得罪一大片人,出力不讨好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-11 11:54 | 显示全部楼层
瑠璃 发表于 2015-12-10 15:15
GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范
7.3.8 新建洁净手术部如有设备层,层内设备、管道的安装与维修 ...

非常感谢您,我也看了BG50333,但没您看的仔细,也许理解有误。另外您最后一句话22设备层内.....这句话该规范中我没找到22,最后是13,麻烦您再详细说说好吗?谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-11 11:59 | 显示全部楼层
太阳沐春花 发表于 2015-12-11 08:23
一提到洁净手术室的管理就要得罪一大片人,出力不讨好

哪怕得罪人也得管理,再说为什么会得罪人呢?大家都是按制度办事,都是为了不发生院感事件,除非那个人希望发生什么事,处罚他。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 13:17 | 显示全部楼层
清清 发表于 2015-12-11 11:54
非常感谢您,我也看了BG50333,但没您看的仔细,也许理解有误。另外您最后一句话22设备层内.....这句话该 ...

清清老师,不客气。
GB 50333-2013   后面有2个附录,附录A 地级市以上城市可吸入颗粒物/总悬浮颗粒物年平均浓和附录B  附录B 洁净手术部工程验收检查项目   表B.0.2 洁净手术部工程验收评价标准中的第22条。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
清清 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 13:58 | 显示全部楼层
多半年没去机房了,老师的提醒,下周一必须去关注
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 14:40 | 显示全部楼层
老师做的好,赶紧去机房看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 14:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,努力加油感控人!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 15:48 | 显示全部楼层
看着是蛮恐怖的,有点不可思议。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 17:13 | 显示全部楼层
太阳沐春花 发表于 2015-12-11 08:23
一提到洁净手术室的管理就要得罪一大片人,出力不讨好

深有同感,管与不管都是错!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 22:53 | 显示全部楼层
院感人真要管理的话,得罪的人可多,没办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-31 15:18 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 15:33 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享!