医院在新建、改建与扩建时,建筑布局应符合医院卫生要求,并应具备隔离预防的功能,区域划分应明确、标识清楚。为防控感染发生,合理设置床单位面积及床间距非常重要,下面为您梳理相关规范要求对床单位面积及床间距要求。 《医院隔离技术规范》 15.2. 3. 5 疑似呼吸道患者应单独安置。 5. 2.3.6 受条件限制的医院,同种疾病患者可安置于一室,两病床之间距离不少于 1.lm。 5. 4 感染性疾病病区的建筑布局与隔离要求 5.4. 4. 2 不同种类的感染性疾病患者应分室安置;每间病室不应超过4人,病床间距应不少于1.1m。 5. 5 普通病区的建筑布局与隔离要求 5. 5.2. 2 受条件限制的医院,同种感染性疾病、同种病原体感染患者可安置于一室,病床间距宜大于 0.8m。 5. 5. 2.4 病室床位数单排不应超过 3床 ;双排不应超过 6床。 5. 7 急诊科(室)的建筑布局与隔离要求 5.7. 1. 3 急诊观察室床间距应不小于 1. 2m。 《重症医学科建设与管理指南(试行)》的通知卫办医政发〔2009〕23号: 第十二条 重症医学科每床使用面积不少于15平方米,床间距大于1米;每个病房最少配备一个单间病房,使用面积不少于18平方米,用于收治隔离病人。 《新生儿病室建设与管理指南》(试行): 第九条 新生儿病室床位数应当满足患儿医疗救治的需要,无陪护病室每床净使用面积不少于3平方米,床间距不小于1米。有陪护病室应当一患一房,净使用面积不低于12平方米。 《基层医疗机构医院感染管理基本要求》: (二)产房、人流室 1.区域相对独立、分区明确、标识清楚,邻近母婴室和新生儿室;建议产房(人流室)使用面积不少于20m2。 《山东省医院血液透析室基本标准》: 1一台透析机与一张透析床(或椅)称为一个透析单元,每个透析单元面积不小于3.2m2,床(或椅)间距不小于0.8m。有条件应设置1~2张体重监测床,以便于卧床病人使用。 2、水处理间面积至少应为水处理机占地面积的1.5倍以上。 根据规范要求,院感科做好指导和监管工作。 |