发表于 2016-11-9 10:09 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2015-11-24 09:29
空白对照1个,无菌对照1个,共计23个皿。

老师请问空白一个对照能理解,无菌一个是什么意思?其它的和这个不是一样的吗?我们都是22个,麻烦能解释一下吗?不是太明白,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-10 15:12 | 显示全部楼层
17楼感染控制老师的布点方法是正确的,请大家以他的为标准执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 11:17 | 显示全部楼层
psbcll 发表于 2016-11-9 08:28
请教老师这个布点出之何处,有规范要求吗?我查了一下《医院洁净手术部建筑技术规范》室中央区5个周边区8 ...

医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013,你看一下。你之前看的版本已经有更新了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-24 10:59 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-28 08:30 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2015-11-24 09:57
这是本论坛版主谢少清老师的精彩课件供你借鉴学习

谢谢老师的分享,下载学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-31 10:11 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2015-11-24 09:57
这是本论坛版主谢少清老师的精彩课件供你借鉴学习

谢谢老师分享!!!下载学习了!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-2 16:42 | 显示全部楼层
医院洁净手术部建筑技术规范【GB50333-2013】
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:

13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。

所以:Ⅰ级洁净手术室(也就是百级)手术区至少布13个点,周边区至少布8个点
Ⅱ级洁净手术室(也就是千级)手术区至少布6个点,周边区至少布4个点
Ⅲ级洁净手术室(也就是万级)手术区至少布6个点,周边区至少布3个点
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-3 15:36 | 显示全部楼层
非常实用的手术室采样,下载学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-5 16:32 | 显示全部楼层
好像新的手术室建设规范的 书上是按以上图片上布点,但我院现在还是按以前的13个皿的布点。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-5 16:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-7 10:33 | 显示全部楼层
百级手术间空白对照1个,无菌对照1个,共计23个皿。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-7 12:20 | 显示全部楼层
医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013,写得非常明确百级13个
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-24 16:47 | 显示全部楼层
小云朵 发表于 2024-4-5 16:54
医院洁净手术部建筑技术规范【GB50333-2013】
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:

老师你的回答有误:医院洁净手术部建筑技术规范【GB50333-2013】
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:
Ⅰ级洁净手术室(也就是百级)手术区至少布13个点,周边区至少布8个点
Ⅱ级洁净手术室(也就是千级)手术区至少布4个点,II-III级的周边区至少布6个点
Ⅲ级洁净手术室(也就是万级)手术区至少布3个点,II-III级的周边区至少布6个点
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-14 14:47 | 显示全部楼层
院感2008 发表于 2024-4-24 16:47
老师你的回答有误:医院洁净手术部建筑技术规范【GB50333-2013】
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求 ...

老师,GB50333上没找到这一条
13.3.11洁净度级别的检测要求。
1  对系统t只取到9点的值 ,是参照美国联邦标准209E和ISO14644确定的,因为9点以后实际上。
2  考虑到手术室规划已定,面积相差不大,为了方便工作,所以做出了硬性规定,而并未采用有关标准(包括ISO标准)规定的计算方法,并指定了布置位置,这样可操作性和可比性均较好。
3  本标准没有对等速采样作规定。因为研究已表明,按现在仪器、方法采样,对≥0.5μm微粒的采样误差很小,对5μm微粒的误差也在允许范围内。
最小采样量按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的规定采用。