教一下各位老师,你们医院层流手术室的高效滤网每年监测一次的项目:悬浮粒子、洁净度级别、气流量、风速、静压压差、自净测试等是由院感管理部门负责还是由设备部门负责提出申请监测的(因为我们是二级医院,必须由市疾控中心来监测)所以要先申请

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:32 | 显示全部楼层
术室的各项监测工作应该有手术室护士长负责提出申请监测的,这是手术室管理工作的日常工作。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:32 | 显示全部楼层
该由设备科负责吧,设备科负责设备运行,院感科要空气质量管理指标。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:51 | 显示全部楼层
医院不好说,领导可能会觉得是院感科的事哟

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 11:12 | 显示全部楼层
align=left]洁净手术室监测
洁净手术室的监测包括工程验收检测和日常监测,工程验收检测分竣工验收和综合性能全面评定检测。各项监测资料应保存完好、记录存档。
一、工程验收检测
(一)竣工验收检测:是指建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。
1、由施工方负责完成;
2、检测项目
1)通风机的风量及转数;
2)系统和房间风量及其平衡;
3)系统和房间静压及其调整;
4)自动调节系统联合运行;
5)高效过滤器检漏;
6)洁净度级别。
(二)综合性能全面评定检测:洁净手术室投入运行前应进行综合性能评定,由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。
1、必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。
2、检测项目
1)截面风速;
2)换气次数;
3)静压差;
4)洁净度级别;
5)温湿度;
6)高效过滤器抽查检漏(1级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%);
7)噪声;
8)照度;
9)新风量;
10)细菌浓度。
(三)注意事项
1、工程验收检测时,应先测风速风量和静压差,最后检测细菌浓度;
2、不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定;
3、不得以竣工验收检测代替综合性能全面评定检测;
4、竣工验收和综合性能全面评定的检测以空态或静态为准。
二、日常监测
(一)每天通过净化自控系统进行机组监控。
(二)空气细菌浓度监测
1、静态监测:每月对各级别洁净手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测。
2、动态监测:I-II级每月监测1次,III-IV级每2月监测1次。
(三)静压差:运行动态监测,在手术开始时,直接读取手术间门外仪表数据或用液柱式微压差计现场测定。
(四)相对湿度:I级每2日监测1次,II-IV级每周监测1次;在手术缝合时由室内仪表直接读取。
三、年检:实行静态检测,每1~21次,应测项目为截面风速(I)、换气次数(II-IV)、洁净度、沉降菌细菌菌落总数、静压差、新风量。检测方法按GB 50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测。


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-26 14:17 | 显示全部楼层
净手术室监测洁净手术室的监测包括工程验收检测和日常监测,工程验收检测分竣工验收和综合性能全面评定检 ...[/quote]
非常感谢老师提供的资料,这样我们就有依据和分管领导谈谈,不然的话什么都说是院感的事

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 14:31 | 显示全部楼层
净手术室监测洁净手术室的监测包括工程验收检测和日常监测,工程验收检测分竣工验收和综合性能全面评定检 ...[/quote]
请问老师,洁净手术室日常监测中(二)空气细菌浓度监测提到动态监测,那么动态监测的标准及方法哪里可以找到??

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 16:53 | 显示全部楼层
align=left]静态条件下的监测主要反映手术室空气净化系统的运行状况及净化效果。手术过程中进行监测是动态条件下的监测,监测结果既受空气净化系统效果的影响,也可反映管理措施的落实情况。动态条件下的检测结果直接反映了手术污染的危险程度。通过检测,及时掌握手术室细菌污染状况及对手术的影响,评价各项管理措施的落实效果,对于确保手术安全是非常必要的。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 16:56 | 显示全部楼层
align=left]目前各国所制定的动态标准不同,世界范围内尚无动态统一的动态标准。20世纪90年代初,洁净手术室和空气净化技术引入我国,«医院洁净手术部建筑技术规范»明确规定了洁净手术室的空态或静态洁净标准,但目前尚无标准出台。卫生部«手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)»中把动静比(动态标准/静态标准)定为7.5.因此,在尚无空气动态标准的情况下,可以参考以上标准。
手术部医院感染预防与控制技术规范.jpg


回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 20:59 | 显示全部楼层
谢版主的解释。肯请版主将手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)发给我们学习学习。谢您了。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 09:53 | 显示全部楼层
谢版主的解释。肯请版主将手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)发给我们学习学习。谢您了。{:1 ...[/quote]
手术部医院感染预防与控制技术规范.doc (66.5 KB, 下载次数: 32)

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 10:27 | 显示全部楼层
谢谢版主!下载好好学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 16:07 | 显示全部楼层
谢谢版主!下载后一定认真学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 16:16 | 显示全部楼层
不知道还有没有新的,因其中洁净手术室内容是按照GB50333-2002写的。GB50333-2013己于2013年11月颁布,2014年6月1日实施,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 16:44 | 显示全部楼层
层流设备的维护保养及老师所提的监测项目,我们是由手术室工程师负责完成的

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 22:20 | 显示全部楼层
层流手术室高效滤网监测 应该是由具有资质的公司或者单位进行,院感科只是起到督导作用。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-28 21:39 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢老师。