找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
楼主: 钟摆

[求助] 重点科室的布局

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-24 11:02 | 显示全部楼层
老师点评得非常到位,期待老师下边更精彩的点评,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-24 11:17 | 显示全部楼层
明玥 发表于 2015-10-24 08:40
手术室图纸建议:1、进入手术室(部)必须要换鞋,所以换鞋区域应该设置在入口处。2、男更、女更、洗浴卫生 ...

隔离手术间未定,按照我们的图纸上定为哪一间更合适些啊?中间的不是洁净手术室。清洁打包的二间房不知设计人员的用途是什么?这是我院刚拿到手的设计图,不合理地方太多,故上传请各位老师指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 14:30 | 显示全部楼层
钟摆 发表于 2015-10-24 11:17
隔离手术间未定,按照我们的图纸上定为哪一间更合适些啊?中间的不是洁净手术室。清洁打包的二间房不知设 ...

隔离手术间要有缓冲间的,从病人通道进入时最外侧一间较合适。清洗打包间可以问问设计人员,或者把感染要求和设计人员沟通,共同进行更改。贵院内镜有多少种?还有就是是否需要消毒间?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-24 15:55 | 显示全部楼层
明玥 发表于 2015-10-24 14:30
隔离手术间要有缓冲间的,从病人通道进入时最外侧一间较合适。清洗打包间可以问问设计人员,或者把感染要 ...

消毒间需要,有个低温等离子在手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 17:19 | 显示全部楼层
钟摆 发表于 2015-10-24 15:55
消毒间需要,有个低温等离子在手术室。

低温等离子灭菌哪些物品?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 17:34 | 显示全部楼层
消毒供应室图纸建议:1、供应室面积和医院床位比是否符合要求?2、供应室周围环境如何,是否符合要求?参照规范执行。3、供应室和病房共用区域,医务人员从男值班室附近进入供应室区域,对吗?只有办公室,无更衣室、沐浴卫生间、库房、一次性医疗用品存放间、洁车污车分开放置清洗、不同区域洁具间。洁净区和无菌区有什么不同,用途是什么?从何处取无菌物品?4、人流、物流是否符合要求?

个人意见,仅供参考

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +4 收起 理由
闲书 + 4 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 17:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲书 于 2015-10-27 14:21 编辑

产房图纸意见:
1、和手术室同样问题不再重复。2、产房区域可以不设置洗婴室,放在病房区域。3、库房设在何处?放在方便进出送货处,有物流通道更好。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 20:44 | 显示全部楼层
手术部设计 1、污物通道为袋式走道,疏散通道过长既然加喷淋,也不符合消防疏散要求;2、手术部整体分区不明确,建议重新设计;3、医生卫生通道设计不合理;4、病人换床面积过小,未合理的结合现场实际情况规划,有待优化;5、建议洁梯前加一缓冲前室;6、医生生活区域功能区域划分不切实际,未考虑人性化设计,设计者考虑不全面,可能不了解医院的工艺流程; 请将医疗消毒供应区域区域详细图纸上传; 产房区域 问题类同手术室:

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +4 收起 理由
闲书 + 4 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 09:05 | 显示全部楼层
基本原则是:人物分流、洁污分流,无交叉,无逆流。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 09:38 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师的分享及指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:45 | 显示全部楼层
打包清洁的二间房用作什么更适合啊?可作为手术后器械预处理场地和紧急消毒灭菌室。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:55 | 显示全部楼层
钟摆 发表于 2015-10-23 08:44
有请老师点评得再详细点,我把产房的图纸重新上传一下,谢谢!

老师你好:是否二个门内面积均为产房。我可以根据图纸修改一下供参考。如可以请告知。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-26 14:51 | 显示全部楼层
yzz 发表于 2015-10-26 10:55
老师你好:是否二个门内面积均为产房。我可以根据图纸修改一下供参考。如可以请告知。

老师你好,它是在污染区,能作为“紧急消毒灭菌室”啊?是的,二个门内面积均为产房,老师辛苦了,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-26 14:55 | 显示全部楼层
苦苦 发表于 2015-10-25 20:44
手术部设计 1、污物通道为袋式走道,疏散通道过长既然加喷淋,也不符合消防疏散要求;2、手术部整体分区不 ...

谢谢苦苦老师的悉心指点,供应中心暂时还没有详细图,只有目前的图纸。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-27 14:34 | 显示全部楼层
产房图纸上未设置治疗室、刷手间、处置室、库房等功能用房,接产需要外科洗手,须有外科洗手设施;建议洗婴间移至产房外病区内,建议物品集中消毒供应,打包清洁间可以改作其他用途。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-28 14:28 | 显示全部楼层
闲书 发表于 2015-10-27 14:34
产房图纸上未设置治疗室、刷手间、处置室、库房等功能用房,接产需要外科洗手,须有外科洗手设施;建议洗婴 ...

好的,将老师的建议一并汇总上示,谢谢老师的指点。帮助。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表