请问老师,口腔科的洗手水龙头一定要非手触式的吗?我们已经装好,是否需要更换?

点评

建议编辑完善标题内容。  发表于 2015-10-14 10:45
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 10:13 | 显示全部楼层
重点部门,最好是用非手触式。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 10:15 | 显示全部楼层
是的,我们早就是了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 10:28 | 显示全部楼层
口腔科的洗手池必须安装非手触式水龙头,检查标准里有。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 10:31 | 显示全部楼层
向领导提议所有诊疗区域都换成符合要求的吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 10:46 | 显示全部楼层
波斯菊 发表于 2015-10-14 10:28
口腔科的洗手池必须安装非手触式水龙头,检查标准里有。

赞同!口腔科属重点科室,必须安装非手触式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 10:50 | 显示全部楼层
医务人员手卫生规范规范中明确规定,5.1.2手术室、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、新生儿室、母婴室、血液透析室、烧伤病房、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心等重点部门的应配备非手触式水龙头。有条件的医疗机构在诊疗区域均易配备非手触式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 11:01 | 显示全部楼层
重点部门的应配备非手触式水龙头。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-14 15:56 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,立即向院领导申请
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 16:55 | 显示全部楼层
口腔科属重点科室,必须安装非手触式水龙头。安装时一般不会通知院感科,除非院领导有这方面意识。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 19:51 | 显示全部楼层
唉,推行起来好难啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 08:59 | 显示全部楼层
是的,我们早就是了.科室自己要提出申请,价格并不贵。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 10:59 | 显示全部楼层
按照规范执行,口腔科属于重点科室应该安装非触摸水龙头。