找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1199|回复: 12

[求助] 气管镜检查、治疗室如何做空气净化?

  [复制链接]
发表于 2015-8-30 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
问各位大侠,新建的呼吸科气管镜检查室和治疗室,空气消毒用循环风紫外线空气消毒机可不可以呢,需不需要做层流净化。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 10:01 | 显示全部楼层
我院的纤维支气管镜中心都是普通房间,使用空气消毒用循环风紫外线空气消毒机,每季度进行空气检测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 11:54 | 显示全部楼层
老师我认为使用空气消毒用循环风紫外线空气消毒机完全可以的,不需要做层流净化的。

点评

不需要,浪费  发表于 2015-8-31 09:51
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 16:05 | 显示全部楼层
属于三类环境,不需要做净化,我们医院使用循环风空气消毒机进行空气消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 17:04 | 显示全部楼层
应该不需要的,有消毒机,制定好消毒方案就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 20:17 | 显示全部楼层
不需要,循环风就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 21:49 | 显示全部楼层
请问各位老师,病区医疗废物处置间需要安装紫外线灯吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 23:34 | 显示全部楼层
呼吸科气管镜检查室和治疗室是绝对不要做洁净(层流净化)的,要做最好是负压房间,因为呼吸科气管镜检查和治疗室经常有肺结核病人在这里出现.
     一般医院呼吸科气管镜检查室和治疗室就是普通房间,通风要好,可以安装空气消毒用循环风紫外线空气消毒机
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 23:47 | 显示全部楼层
最好有一台移动式的空气消毒机,每日诊疗开始前结束后进行消毒工作,并定期做检测,我院是每月进行一次检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 08:53 | 显示全部楼层
个人觉得普通房间消毒就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 09:45 | 显示全部楼层
赞同楼上老师的观点,不需要做净化,安装空气消毒用循环风紫外线空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 11:13 | 显示全部楼层
不需要做层流净化,使用循环风紫外线空气消毒机是完全可以的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表