[求助] 求助洁净手术室运行及维护管理制度及监测方案

[复制链接]
发表于 2015-8-10 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
     各位老师,请问哪家医院有洁净手术室运行及维护管理制度及监测方案可以供参考下吗?我们之前只制定了手术室的医院感染管理制度,对于洁净手术室运行及维护管理没有形成具体的制度和监测方案,有点无从下手。谢谢。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 19:44 | 显示全部楼层
术室环境管理是控制手术部位的感染的重要环节,洁净手术室因采用空气层流设备与高效能空气过滤装置,达到一定细菌浓度和空气洁净度级别(动态),无须进行空气消毒。
1、        手术室卫生工作均应该采用湿式清扫。
2、        限制区走廊用250mg/L有效氯消毒液清洁每日1次。
3、        每台手术后用500mg/L有效氯消毒液对手术间进行初步清洁。
4、        每天手术结束后,对手术间进行终末处理。
5、        每周进行大清扫,用250mg/L有效氯消毒液擦拭手术间的无影灯、墙壁、门窗、室内物表及手术间地板。
6、        无菌敷料间、手术间、辅助房间及及室外的拖把、桶应严格区分,标识清晰。
7、        洁净手术间每周清洗过滤网,地板每3—6个月打蜡1次。
8、        接送患者的车床床单,每人一换。
9、        无菌物品运载车每天擦拭。
10、        所有进入限制区的物品、设备,应拆除外包装、擦拭干净方可推入。
1、        手术结束,清洁、消毒工作完成后,需让洁净空调系统持续运行分别达到各自的自净时间再关闭。
(1)        百级手术间运转时间为清洁、消毒工作完成后15分钟,千级手术间运转为洁净、消毒工作完成后25分。
(2)        万级手术间运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。
(3)        负压手术间每次手术结束后,,应当让负压持续运转15分钟再进行清洁擦拭,清洁工作完成后达到自净时间再关闭洁净空调系统。
2、        每周彻底清洁回风口过滤网及格栅。

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
草原星空 + 6 热心有奖

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 07:36 | 显示全部楼层
  2#老师的内容再加上粗、中、高效过滤器的更换和年检的规定。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 08:08 | 显示全部楼层
年检:实行静态检测,每1~2年1次,应测项目为截面风速(I级)、换气次数(II-IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落总数、静压差、新风量。检测方法按GB 50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 08:32 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 08:51 | 显示全部楼层
应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测。
层流设备给手术带来一定的安全系数,但后期维护的成本及人员真的能到位吗?各位老师是否由此担忧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 09:25 | 显示全部楼层
wangyanhong 发表于 2015-8-11 08:51
应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测。
层流设备给手术带来一定的安全系数,但后期维护的成本及人 ...

是的,很是担忧,需我们加强监管
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 10:03 | 显示全部楼层
是的,我们每次院感委员会都会向领导反应要加强维护,主要是维护成本太高,二级医院也没多少手术需要在洁净手术室做,领导重视不够,我们也很担心。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 10:54 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 16:46 | 显示全部楼层
维护成本太高,很是担忧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 16:16 | 显示全部楼层
监测方案可以从工程师对新风机组过滤网、空调机组过滤网的观察和监测,手术室护士每天对手术间内控制面板上温湿度的观察和记录,以及回风口的清洁度观察,层流手术间的空气采样监测等方面来制定。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 00:13 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2015-8-11 08:08
年检:实行静态检测,每1~2年1次,应测项目为截面风速(I级)、换气次数(II-IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落 ...

请问版主,这个年检监测要求出自哪个文件?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 00:15 | 显示全部楼层

洁净手术室的年检内容

请问各位老师:洁净手术室的年检有何内容?出自哪个文件?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 07:31 | 显示全部楼层
可参照GB-50333-2013 13.施工验收  表13.3.2。
包括截面风速、换气次数、静压差、最小换气次数、噪声、照度、温度、相对湿度、尘埃粒子数、细菌浓度等。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 08:02 | 显示全部楼层
相识有缘 发表于 2015-8-18 00:13
请问版主,这个年检监测要求出自哪个文件?谢谢!

《中国医院感染规范化管理》主编:胡必杰 P400—402.
676.洁净手术室有年检要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 08:17 | 显示全部楼层
请问洁净手术室年检是院感科提申请吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 08:18 | 显示全部楼层
红叶满山 发表于 2015-8-18 08:17
请问洁净手术室年检是院感科提申请吗

手术室和院感科都可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 08:20 | 显示全部楼层
《中国医院感染规范化管理》主编:胡必杰 P400—402.676.洁净手术室有年检要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 08:21 | 显示全部楼层
哦,谢谢斑斑的解答,联系我们的手术室护士长去了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 08:37 | 显示全部楼层
根据规范:院内空气监测每季度一次即可;若有感染暴发或怀疑感染与手术室环境相关时,随时做监测!
平时的日常维护及相关数据的监测是由专职工程师来做的!
每年的监测我们是由市疾控中心来做监测的!
回复