查看: 930|回复: 3

[求助] 空气监测

[复制链接]
发表于 2015-8-3 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
问各位老师,百级手术室是中间5个,周围8个吧?万级手术室是中间3个,周围四个吧?还有新生儿,产房,供应室呢?谢谢各位老师

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 17:27 | 显示全部楼层
新生儿、产房、供应室的无菌物品存放间属于二类环境,空气监测时防置培养皿的个数应该根据房间面积而定,小于30平米放3个,大于30平米放5个。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 18:34 | 显示全部楼层
新生儿科、产房是二类环境,供应室是三类环境,空气监测时放置培养皿的个数根据房间面积而定,小于30平米放3个(对角线),大于30平米放5个(周边四个,中心一个),二类环境放15分钟,三类环境放5分钟。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-4 11:24 | 显示全部楼层
水云间 发表于 2015-8-3 18:34
新生儿科、产房是二类环境,供应室是三类环境,空气监测时放置培养皿的个数根据房间面积而定,小于30平米放 ...

好的  谢谢老师