找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 咚晶莹

紫外线灯管强度问题

[复制链接]
发表于 2015-7-4 22:29 | 显示全部楼层
咚晶莹 发表于 2015-7-4 22:27
老师,可以帮忙问下你们总务科是哪里够买的灯架,什么品牌吗?谢谢

换灯架可以选用飞利浦的,也可以咨询佛山锐朗(紫外线灯管出口第一的企业)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-4 22:29 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2015-7-4 22:25
上市公司:广东雪莱特光电科技股份有限公司   
离你们广西也不远。
网上搜一搜,淘宝也有。

谢谢老师,实在不行,只有上万能的淘宝网了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-4 22:35 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2015-7-4 22:24
3年前,我们施工方安装了建议灯架,灯管使用时间不长,检测强度全部不合格,最终更换了灯架好了。
去年 ...

老师,可以帮忙问下你们总务科是哪里购买买的灯架,什么品牌吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 23:57 | 显示全部楼层
我们医院紫外线灯管是由设备材料科购买的,所以灯架也是由他们一起购买,虽然贵点,但至少基本上是合格的产品
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-5 07:06 | 显示全部楼层
如果确实是紫外线灯架的问题,直接和购买科室(总务科)协调,购买合格产品才能够保证消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-5 14:55 | 显示全部楼层
咚晶莹 发表于 2015-7-4 22:27
老师,可以帮忙问下你们总务科是哪里够买的灯架,什么品牌吗?谢谢

我们医院隔壁就有个建材市场,应该不难买。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-5 16:28 | 显示全部楼层
紫外线灯管强度监测不合格问题,要弄清楚是什么原因。
紫外线灯管监测不合格原因可能有:
1、紫外线强度辐照计、紫外线强度照射指示卡是否标准?
2、紫外线灯管本身质量问题;
3、电压是否稳定问题;
3、镇流器功率、起辉器质量问题;
4、室内环境因素问题。
回复

使用道具 举报