手术室做完第一台手术,再进行第二台手术间隔时间是多长?

[复制链接]
发表于 2009-3-24 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建层流手术室,请问各位专家?我要求手术室在做完第一台手术,再进行第二台手术间隔时间是30分钟以上,是否对?但是我们医教部门要求我科拿规范要求,他们才好要求部门执行,请问各位专家?规范要求在那儿可以查到?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 17:55 | 显示全部楼层
请问你院是普通手术间还是洁净手术间?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 17:59 | 显示全部楼层
我从论坛上下载的,供参考
国内洁净手术室标准中百级手术室的自净时间是20分钟,其它级别的手术室自净时间是40分钟,当然这是指每天开始运行时的时间,
问题:接台手术时是不是也需要等待这个时间。回答是:不需要。因为送出来的风都是经过净化处理的,而且手术室是正压,手术区域外的空气不会再回到手术区域,手术室每小时换气频率很高,几分钟就全部更换了一次室内空气,将室内物品进行整理后就可以进行下一台手术,这个整理的时间也就是几分钟。
在美国SSI指南中为这个解释也找到了“理论依据”。
美国SSI指南:
目前尚无数据支持在没有污染或明显污物的情况下在两台手术之间对环境表面或设备进行常规消毒。如果手术过程中环境表面或设备上有明显的污物,应在下一台手术开始前应用环保署批准的医院消毒剂对污染区域进行消毒。
没有数据支持在进行了污染手术后应进行特殊的清洁程序或关闭手术室。
II. 预防手术部位感染的若干建议:
在通风方面的建议:
2. 保持每小时至少15 次的空气交换,其中至少3 次必须是新鲜空气。IB级(强烈建议执行。为某些实验室、临床或流行病学研究以及充足的理论原理所证实。)
3. 过滤所有空气,不论是循环的还是新鲜的。使用按照美国建筑师学会制订的标准制造的合适的过滤器。299IB
在环境方面的清洗消毒方面的建议
1. 当术中有明显污物混合血液或其它体液污染房间表面或器械设备时,在下一台手术之前,使用经EPA 核准的医院用消毒剂清洗污染区域。IB*
2. 污染手术后不要作特殊清洗或关闭手术室。IB
5. 两台手术之间,若无明显污物污染,不建议对手术室环境表面或使用的器械设备进行清洗消毒。悬而未决的问题
关于采样方面:
c. 微生物学采样
1. 不要常规进行手术室环境采样。仅在作流行病学调查的时候进行手术室环境表面或空气的微生物学采样。IB
在英国手术室行为规范中也为这个解释找到“理论依据”,看来人家是在贯彻有数据研究后制定出来的指南规范而已。并不是某些人认为的那样,他们是不是很不“正规”?山寨做法?答案是:否!
英国手术室行为规范中也可找到答案:
3.4.2.1 空气污染
移动会增加微生物传播。大部分微生物来自于医务人员,还有少数来自于病人。每次换气,如果是充分换气的话,能较换气前减少37%的污染。手术室换气频率应该是每小时20次(每3 分钟一次)。工作组在“微生物侵袭和手术室监测”这个部分中讨论了这个换气频率对空气中微生物的稀释作用。
假设前一个“污秽”病人离开手术室到下一个病人的清洁伤口暴露之间有12 分钟的时间,应该有2%前一个病人的空气污染物留存,并且污染物还会迅速减少。如果手术室通风系统是有效的,空气不大会成为连续两个病人的传染源。

3.4.2.2 表面污染
病人没有直接接触的地方(例如地板,墙面和灯)在污染手术后不会比清洁手术后污染得更严重78。如果手术台还有其它设施、工具的表面接触过不止一个病人,在“污秽”病人和下一个病人之间通过物体表面接触间接传染的几率就大于空气传播。在没有灭菌(高压灭菌)的情形下, 唯一能够减少微生物的做法就是清洁和消毒。这些减少污染的方法受操作力度的影响很大。很明显的,有传染病人的时候要格外小心。习惯上把污秽病例放在最后手术。
如果“污秽”病例(病人可能会传播微生物,威胁到其他病人)被安排在最后一个的话,将有利于术后充分除菌。但是,如果局部污染可以被充分清除的话,安排在系列手术当中进行也没有更多的危险。也有可能(很少)例外,如果有大量的污染物,比如伴有甲氧西林耐药性金黄色葡萄球菌的湿疹或在感染组织使用喷雾器的时候。普遍认为当使用了常规的预防措施后,手术室工作人员不会一直认为这个病人是“污秽”病人,所以每个病人手术后,手术室设施和肉眼可见的污染都应该进行仔细消毒。
建议:第二类
在通风良好的手术室里,在一个污染手术结束后、下一个清洁手术开始前,没有必要要求15 分钟的间隔。垂直层流手术室仅需要5 分钟来将手术的所有空气替换掉。
漏了一句话,如果受到明显血液体液污染时是要作消毒处理的.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 19:03 | 显示全部楼层

回复 #1 gexueshun1 的帖子

根据手术室的洁净级别而定,每个洁净级别的自净时间不同,因此,百级至少15分钟、千级至少25分钟、万级至少30分钟、30万级至少40分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-1 19:30 | 显示全部楼层
同意七星瓢虫的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-1 23:43 | 显示全部楼层
洁净手术室的自净时间是指每天开机后工作的时间.接台手术时并不需要等待自净时间.理由正如3楼所述.我在下面这个帖子也谈到https://bbs.sific.com.cn/thread-11197-4-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-2 17:24 | 显示全部楼层
如果是普通手术室呢?时间应该是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 09:22 | 显示全部楼层
我从论坛上下载的,供参考
国内洁净手术室标准中百级手术室的自净时间是20分钟,其它级别的手术室自净时间是40分钟,当然这是指每天开始运行时的时间,
问题:接台手术时是不是也需要等待这个时间。回答是:不需要。 ...
cl1961 发表于 2009-3-24 17:59

这个资料特好,解决我许多疑问!多谢了!:D
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-5 09:47 | 显示全部楼层
谢谢各位同道!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-7 20:08 | 显示全部楼层
根据手术室的洁净级别而定,每个洁净级别的自净时间不同,因此,百级至少15分钟、千级至少25分钟、万级至少30分钟、30万级至少40分钟。此问题已有争议,香港已经不限时
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-15 22:07 | 显示全部楼层
又一次学习了,谢谢老师!