找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2355|回复: 19

[讨论] 洁净手术室监测的温湿度大家都关注了吗?

  [复制链接]
发表于 2015-5-20 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
size=5]       洁净手术室监测的温湿度要求比较高,GB50333-2013对其调整为湿度为21-25度,相对湿度为30%~60%。更换过滤网或建成等请CDC等有资质的监测验收时出示的报告中并没有发现温湿度的指标,而且我们发现手术室显示屏中的温湿度显示与手术室里实际的温湿度不一样(不信,大家可以在手术室摆上温湿度表),那么大家都关注了吗?
      如果不达标怎么办(新版要求连续两天不达标则需要查找原因)?温湿度关系到切口感染、湿度过低因引起电火花的安全隐患或医护人员干燥感、湿度过高滋生真菌也是切口感染的隐患或医护人员闷热感。当手术间的温湿度长期不合格(如果不改造无法根本解决问题),你敢坚持停该手术间的做手术吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 08:01 | 显示全部楼层
:1_14:}

点评

要表达什么观点呢?  发表于 2015-5-21 19:06
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 08:09 | 显示全部楼层
次进入手术间都习惯查看标版上的参数,手术室显示屏中的温湿度显示与手术室里实际的温湿度是否一样都是没有注意,下次进去认真观察一下,把无菌间的温湿度表拿进去测一测看看。至于斑斑提到“当手术间的温湿度长期不合格(如果不改造无法根本解决问题),你敢坚持停该手术间的做手术吗?”,我会提出,但不敢禁止。

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
控制感染 + 6 实话实说

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 08:32 | 显示全部楼层
      我们曾经遇到过这个问题,2手术间湿度达75%,院感科及时干预,向分管院感、医疗的院长汇报,最后院部决定停手术,设备科立即整改!

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
控制感染 + 6 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 09:29 | 显示全部楼层
   以前没有关注过这方面,今后仔细关注,谢谢老师分享。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 09:31 | 显示全部楼层
市有家医院就是这样,洁净手术间漏水、湿度不达标,发现切口有真菌感染征象聚集性发生,连续2年在梅雨季节发生。今年质控中心和医院院感科干预,坚持要求停止手术。医院对管道、机组、装修材料全部检修更换消毒,现在基本上没有出现切口边有水泡的现象呢

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 09:39 | 显示全部楼层
老师说的这个问题,我们医院一直有的,手术室护士也不停的反应,医生护士也经常被电到,推车上都带有很多静电,太干燥了,显示的实际湿度和温度根本和屏幕不一致。但手术依然要做,终于终于有一天领导发话了,叫人来安装了加湿器,好一些,什么都是领导说了才算,院感科真的没权。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
控制感染 + 4 实话实说

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 11:01 | 显示全部楼层
湿度不达标的情况下的确有很大的感控风险,且工作人员的舒适感也很差,如果是一启用就不好则应考虑净化系统加湿部分设计有缺陷,如果是运行1-2年之后才出现的现象,则应考虑使用中维护不到位导致的故障

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
控制感染 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 11:05 | 显示全部楼层
现在我院就出现湿度不达标的现象,工程师没有来维修,院感科整天提心吊胆已经上报领导
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 11:08 | 显示全部楼层
如果有这类问题,我们只能跟领导反映,至于坚持叫停手术,我们还没那个权力
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-20 11:17 | 显示全部楼层
1098445495 发表于 2015-5-20 09:39
l老师说的这个问题,我们医院一直有的,手术室护士也不停的反应,医生护士也经常被电到,推车上都带有很多 ...

手术室里按加湿器可以吗?只能是调节系统里加吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 12:12 | 显示全部楼层
不是在手术室里安装的,就是在调节系统里添加的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 12:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 baihehua 于 2015-5-22 12:42 编辑

我院洁净手术室手术间面板显示的温湿度经常不符合要求,但是人体感觉舒适。在手术间摆上温湿度表,温湿度符合要求。医院要求设备商检测维修,设备商解释温湿度没有问题,是显示面板有问题,配件不好配。
医院感染管理科质疑:到底应该以那个温湿度为准?   在中央工作站,电脑上有温湿度记录的,是不符合标准的。温湿度表上的温湿度符合标准,可信吗?

手术间温湿度不符合标准,就不可以实施手术,一旦发生感染,就和环境有关 .......  


评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
控制感染 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 15:38 | 显示全部楼层
那是不是手术室每个房间都要放置一个温湿度仪?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 17:05 | 显示全部楼层
知道温湿度,但从来没去认真对照过,今天上午还去手术室也没看
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 10:45 | 显示全部楼层
认真学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 16:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,路过学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 19:03 | 显示全部楼层
知道温湿度,但从来没去认真对照过,
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-13 20:05 | 显示全部楼层
认真学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表