[求助] 内镜室的清洗消毒间应该安装紫外线灯吗?

[复制链接]
发表于 2015-5-9 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
镜室的清洗消毒间应该安装紫外线灯吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-9 09:36 | 显示全部楼层
风就可以了!如果是使用戊二醛的就更要加强通风。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-9 10:00 | 显示全部楼层
昨天市里来检查验收内镜室,说内镜清洗消毒室安装的紫外线灯不符合要求,其实他看的是照明灯,是安装到顶子上的,不是紫外线灯,说应该按面积安装紫外线灯,不能镶嵌到顶子上。老师说的通风是安装排风扇吗?可以直接开窗通风吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-9 10:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdlwcyl 于 2015-5-9 10:11 编辑

《软式内镜清洗消毒技术规范》
4.4.3清洗消毒室
4.4.3.3 应保持通风良好。
(在刘运喜对《软式内镜清洗消毒技术规范》的解读中谈到清洗消毒室通风问题:目前被认可的高效消毒剂有GA、OPA、PA,其比重均比空气重,因此需要在较低的位置,或在清洗装置的盖子处设置强制排气口。)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-9 10:17 | 显示全部楼层
CAM1130 发表于 2015-5-9 10:00
昨天市里来检查验收内镜室,说内镜清洗消毒室安装的紫外线灯不符合要求,其实他看的是照明灯,是安装到顶子 ...

把刘运喜对《软式内镜清洗消毒技术规范》的解读发给你看看,第48个幻灯片,清洗消毒室的通风要求,室内为负压,换气次数为12次/h,外气量2次/h。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-14 11:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师,你给我发过来吧