找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2246|回复: 7

[求助] 供应室的面积有没有具体要求?

[复制链接]
发表于 2015-4-14 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,消毒供应中心要重新建造。250张核定床位的二级医院,有没有具体要求,供应室要多少面积?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 14:41 | 显示全部楼层
昨天就讨论过,请搜索!
https://bbs.sific.com.cn/thread-146671-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 15:01 | 显示全部楼层
供应室面积参考医院总床位数,日均手术量,重复使用器械的工作量及周转率等,参考公式:面积m2等于(0.7——0.9)乘床位数加50
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 15:04 | 显示全部楼层
S=(0.8~1.0)X床位数+50平。1000张床取0.8,1000张床位设800平方米。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 16:48 | 显示全部楼层
幸福VIP 发表于 2015-4-14 15:04
S=(0.8~1.0)X床位数+50平。1000张床取0.8,1000张床位设800平方米。

你复制了我的公式。被我发现了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-20 13:09 | 显示全部楼层
木田 发表于 2015-4-14 16:48
你复制了我的公式。被我发现了

再请教一下老师,该公式有具体出处吗?院长大人比较严谨,非要我拿出具体文件。不知道有没有?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-24 23:18 | 显示全部楼层
木田 发表于 2015-4-14 16:48
你复制了我的公式。被我发现了

请问老师,这个公式来自于哪个标准规范呢?