如何检测残余过氧乙酸?

[复制链接]
发表于 2009-3-11 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
血液透析器复用操作规范明确要求可复用透析器下次复用前要进行消毒剂残余量检测:血液透析器中残余消毒剂水平要求:过氧乙酸<1 ppm(1 &micro;g/L)。。。我院也是使用过氧乙酸进行消毒的,包括反渗水管路。
请问:如何检测残余过氧乙酸?有专门的试纸吗?试纸检测范围的最小浓度小于1 ppm吗?有人告知可以用含氯消毒剂测试纸进行测试,但我看过含氯消毒剂测试纸的最小检测浓度是20mg/L,所以有疑问。
贡献排行榜:
发表于 2009-3-25 23:28 | 显示全部楼层

回复 #1 宽以待人 的帖子

根据卫生部消毒技术规范,可以用滴定法定量测定过氧乙酸含量;也可用含氯消毒剂测试纸定性测试其含量,但一般的试纸无法检测小于1ppm的过氧乙酸,据悉,北京四环厂家有微量浓度测试纸,不妨联系一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-26 21:16 | 显示全部楼层
非常感谢!我联系了几个厂家都没有微量检测试纸,明天联系北京四环.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-3 10:56 | 显示全部楼层

回复 #3 宽以待人 的帖子

你好,联系到北京四环了吗?有微量检测试纸吗?联系方式能告诉大家吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-4 23:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 手榴弹 于 2012-11-30 23:13 编辑

哦,我也很想知道有没有联系上,希望能及时得到消息。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-14 12:03 | 显示全部楼层
我刚给四环打过电话,没有检测限少于20mg/L.我到卫生部网站查过,也没找到这样的试纸。用试纸法看来是不行的。饮用水和游泳池水检测余氯,用余氯检测仪,可以检测到1mg/L以下。但不知能否适用于过氧乙酸?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-2 18:10 | 显示全部楼层
哦.联系了北京四环没有检测残余氯试纸.现在还在等待此方面的信息.