找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2330|回复: 17

[讨论] 怎样使用消毒供应中心的层流啊

[复制链接]
发表于 2009-3-5 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
毒供应中心无菌物品储存室的层流晚间无人时还需要开吗?一次性医疗用品库房需要用层流吗?

贡献排行榜:
发表于 2009-3-5 23:08 | 显示全部楼层

回复 #1 xdgyzlm 的帖子

挺有钱哈;P
层流的目的主要是保持无菌物品存放间的空气洁净,没有层流使用动态空气消毒机,空气消毒并不是24小时持续消毒,所以我认为无菌物品存放间的层流晚间无需开启。
个人认为一次性医疗用品库不需要用层流。
大家认为呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 22:34 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: 同意小龙女班主的说法。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 22:58 | 显示全部楼层
顶!小龙女!
供应室做层流,很难维护的呵!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-7 10:44 | 显示全部楼层
:labixiaoxin1 :labixiaoxin1 :labixiaoxin1 同意二楼老师的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-7 11:59 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!:victory: :victory:
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-7 14:09 | 显示全部楼层
供应室没有必要做层流,规范也没有要求,做层流太浪费了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-17 21:41 | 显示全部楼层
谢谢各位指导,我是新手,就是有和大家一样的想法,希望得到支持
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 21:53 | 显示全部楼层
供应室空气净化系统主要做压差,保持梯度,控制温湿度,换气次数每小时10次以上。如果医院有钱,层流当然可以啦,但运行费用可观哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 22:53 | 显示全部楼层
如果不开启净化系统,能维持相应的温湿度,可以不开。
供应室做净化,确实太浪费了!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 23:26 | 显示全部楼层
同意桂花香版主的意见。:loveliness:
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 12:42 | 显示全部楼层

回复 #1 xdgyzlm 的帖子

你们好有钱啊,请教一个问题:你们医院的所有治疗室都是层流的吗?如果不是,这些放在“层流无菌物品存放间”内如此“娇嫩”(包装一点阻菌功能都没有)的东东在临床怎么保存哟!浪费!看来还是姓“公”啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 13:42 | 显示全部楼层

什么是层流

请问大家什么是层流?
好像医院里面用的最高级别的百级净化才用到层流吧!
供应室是30万级就不错了,雨后草坪的空气质量。乱流就可。
层流是净化空调一种方式,但层流不代表净化空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 20:14 | 显示全部楼层
这个问题应该是LZ混淆了 赞成13楼老师的说法
即将出台新规范里概念是检查打包区200CFU 无菌物品存放区 500CFU  净化空调可以满足使用
为保证室内环境几所存放的物品的洁净度 个人认为应该24小时开启
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 22:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-19 17:46 | 显示全部楼层

回复 #1 xdgyzlm 的帖子

消毒供应室的空气质量控制重点是温度的湿度和温度,在包装区希望能对尘埃、纤维絮状物等微粒能够得到降低,所以,在现代化的消毒供应中心,特别是在包装区都设置空气净化机替代普通空调机。新建的医院在空气控制都选择医用空气净化机用于ICU、新生儿、供应室等。
      医用净化设备与普通空调机相比,最大的区别在于空气净化能对外部的尘埃微粒通过不同级别的过滤网进时过滤,另外增加紫外线消毒,空气湿度和温度的调节,然后输入。所以,与层流相比,只是对空气净化级别不同,机器运作成本及价格有所差异。
     供应室外部空气条件较好,有良好的通风,对空调的要求低。如果是地下室、通气差,对空调要求高。重点是包装区,要关注湿度控制,特别在南方3-5月间。无菌存放区控制温度为主,潮湿天气可增加抽湿机。因为我们仍有使用棉布包装的物品,对储存条件有一定的要求。在仓库没有必要特别增加空调设备。
     净化设备的使用问题。正确的使用是应该持续开,这样成本较高。所以常常选择间歇地使用,也就是说安装了医用净化设备,但并没有达到使用效果,其实上也是一种浪费,这样最好是不安装。使用普通空调机,在高温天气应持续使用控制温度在26度左右比较理想。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 21:06 | 显示全部楼层
请问风玲老师:医用净化设备白天持续开,晚上不开,这样能达到效果吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 22:21 | 显示全部楼层

回复 #10 桂花香 的帖子

就是就是:kaihuaidaxiao