[求助] 血透室清洁区、污染区之间必须设缓冲间吗?

[复制链接]
发表于 2015-1-23 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:请教一个问题,血透室清洁区、污染区之间必须设缓冲间吗?血透室属于3类环境,又不是呼吸道传染病,哪位老师指点一下。谢谢。拜托
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-23 18:11 | 显示全部楼层
可以参照《血液净化标准操作规程2010版》,血液透析中心结构设置,设置清洁区、污染区及其通道必须分开,并没有要求设置缓冲区。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-23 23:10 | 显示全部楼层
没有必要设置缓冲区。
通常只在呼吸道传染病病区不同功能区之间设缓冲区。
洁净手术室内部也可以设缓冲间。血透室不需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-24 08:31 | 显示全部楼层
血透室不需要缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-24 08:53 | 显示全部楼层
设置缓冲间的目的通常是为了维持某一区域的压力,不至于引起压力很快降低。血透室当然不需要设置缓冲间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-24 11:01 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指点。卫生监督的人说,没有缓冲间,让隔断