找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1062|回复: 5

[讨论] 手术室洁净服问题

[复制链接]
发表于 2014-12-1 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本人第三方检测公司,给某家三甲医院做手术室检测,10间手术室(2间百级、4间千级、4间万级),静态检测,个别手术室风速有点问题,其它项目都合格,我们检测人员自带防静电、方尘埃的洁净服(药厂专用),动态监测医生、护士都穿医院手术室专用洁净服(灭菌后),检测结果洁净度超标(降低一个级别判定),菌落超标(大量霉菌),个人意见是医院的常用绿色、纯棉洁净服存在一下两个问题:
1:纯棉服饰容易掉颗粒(动态检测洁净度超标);
2:纯棉服饰起不到人员跟洁净室隔离作用(人员是最大的污染源,棉服起不到隔离作用,导致菌落不合格)
以上两点纯个人看法,大家发表一下自己的意见,(但是检测这么多加手术室,都是纯棉、绿色的手术服,是不是有相关规定??)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 14:22 | 显示全部楼层
手术室一直都是纯棉、绿色的手术服,与这个没有多大联系吧,手术服是否一用一换一灭菌呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 14:26 | 显示全部楼层
个人意见,应该考虑设备本身的问题吧。验收是大事,万一通过后再发现问题,就不好说了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 14:47 | 显示全部楼层
我同意楼主的观点,手术室纯棉手术衣棉絮的确很多,供应室叠手术衣的辅料室每周卫生大清洁的时候,棉絮在角落有一层,很让人头疼,供应室护士长都无奈了,反应很多次了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 15:34 | 显示全部楼层
动态的,可以处理一下设备,也可以查一下空态情况。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-1 16:45 | 显示全部楼层
强调一下,静态是合格的!唯一变的参数就是动态医务人员的参与,设备是同一台,设备经过中国计量院校验合格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表