求助:新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2还是100UW/cm2。研究了一下GB19258,怎么好像是100UW/cm2乘以93%。老师们帮帮忙吧!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 欢迎发贴讨论!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 11:16 | 显示全部楼层
                你在哪里得到的:GB19258,新紫外线灯管(30W)的辐照强度好像是100UW/cm2乘以93%?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 11:26 | 显示全部楼层
2012版新规只提到使用中的紫外线的检测方法及检测标准值,对新灯只说“依照GB19258进行”。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 11:26 | 显示全部楼层
以前新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2,现在好像找不到标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 11:28 | 显示全部楼层
为何要研究那些产品标准呢?那是对生产企业做出的要求,你要开工厂么?没事别瞎琢磨人家的东西!我们自己的规范标准写的很清楚,偏偏不遵守!无语
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 11:34 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》(2012版)
C.6   紫外线消毒
C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 12:24 | 显示全部楼层
榛下茉莉 发表于 2014-11-21 11:34
《医疗机构消毒技术规范》(2012版)
C.6   紫外线消毒
C.6.2   紫外线消毒灯要求

紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 12:47 | 显示全部楼层
良龙马 发表于 2014-11-21 11:16
你在哪里得到的:GB19258,新紫外线灯管(30W)的辐照强度好像是100UW/cm2乘以93%?

良龙马老师:
楼主老师是从GB19258,里面的5.8紫外线辐射照度的表2,双端灯紫外线ì辐射照度30W的应不低于100UW/cm2这个规定值的93%。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 12:57 | 显示全部楼层
    我记得哪个老师有说过的,规范也好,标准也好,有新的标准按新标准执行,找不到新标准的按老标准执行,前提要在不与新标准相冲突。
   所以,我个人认为,新消规中既然没有规定新灯管的具体的强度,那就30W灯管按90UW/cm2吧。
   其实,我用紫外线辐照仪监测我院购进的新灯管,全都在90UW/cm2以上的,甚至有的达100UW/cm2之上。
  因此,楼主老师就不要去纠结这个问题了。
  另给个小小建议,提问题之前,要先循证,先监测一下自己本院的实际情况后,再提出,就可以有理有据了。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 19:00 | 显示全部楼层
新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2.使用之前要测试强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 21:21 | 显示全部楼层
A.8 紫外线灯检查方法
A.8.1 紫外线灯采样分库存紫外灯和使用中紫外线灯。
A.8.2 库存(新启用)紫外线灯辐射照度值检查依照GB 19258 进行。
记得《医院感染管理规范》新紫外线灯管(30W)的辐照强度应大于等于90UW/cm2.使用之前要测试强度。但《医院感染管理规范》 已被《医院感染管理办法》取代
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 09:06 | 显示全部楼层
紫外线消毒灯一般生产单位都有告知寿命时间,简单的紫外线消毒车就得平时做好工作累计记录,如果是紫外线消毒机,一般都是带寿命累计,或带紫外线强度检测功能。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 10:10 | 显示全部楼层
老师们  我刚才在GB28235-2011紫外线空气消毒器安全与卫生标准中找到关于紫外线杀菌灯的内容  6.2.3.1.1紫外线杀菌灯的初始辐射照度应不低于标称值的93%,符合GB19258的规定, 紫外线杀菌灯标称功率为24W   其标称辐射照度为94UW/cm2     标称功率为36W   其标称辐射照度为147UW/cm2     标称功率为55W   其标称辐射照度为170UW/cm2     好像我们用的都是30W的   是不是在94-147之间?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 16:39 | 显示全部楼层
红衣主教章鱼 发表于 2014-11-22 10:10
老师们  我刚才在GB28235-2011紫外线空气消毒器安全与卫生标准中找到关于紫外线杀菌灯的内容  6.2.3.1.1紫 ...

个人认为应该是这样理解的,我们做的是使用中紫外线灯管的监测,只要不低于70UW/CM2 就可以了~!